Guten Morgen! ich bin in eine Wohnung gezogen, in die die Heizkörper auf Stufe 1 schon richtig heiß werden und die Wohnung viel zu stark heißen. Bei 0,5 ists dann aber zu wenig ... Soweit ich weiß, sind an dem Heizkörper Heimeier Ventile und man könnte einen Stellmotor einer Fußbodenheizung montieren, der über einen Thermostat irgendwo an einer Seite des Raums montiert, angesteuert wird. An dem Heizkörper befindet sich ein Ablesegerät, das irgendwas misst. Weiß jemand was es misst? Zählt es ob der Heizkörper an oder aus ist, oder misst es wirklich die Temperatur, z.B. integriert die Temperaturdifferenz von Heizkörper und Umgebungstemperatur, was ja eigentlich ein recht gutes Maß sein sollte für die Energie, die tatsächlich abgegeben wurde. Weiß da jemand was? Kann man das mit dem Stellmotor machen? Ist das legal? Grüße, GastGast
Hi, also ich hab mir für's Wohnzimmer zwei HONEYWELL HR20E von Reichelt gekauft. Funktionieren gut. Aber so feinfülig wie du muss ich auch nicht regeln. Vllt mal dem Eigentümer / Verwalter bescheid sagen, dass die Heizkurve am Kessel nachgestellt wird? Beste Grüße, Matthias
Vielleicht ist das was da an deinem Hezkörper hängt ein elektronische Heizkostenverteiler? http://www.exaktaenergie.de/Exakta/WaeWas/wa_prod.htm
>ich bin in eine Wohnung gezogen, in die die Heizkörper auf Stufe 1 schon >richtig heiß werden und die Wohnung viel zu stark heißen. Bei 0,5 ists >dann aber zu wenig .. Da ist was faul. Regelt der Thermostat dann auch irgendwann zu oder heizt das Ventil ewig weiter auf Stellung "1"? Im Zweifel sollte das Ventil (nicht der Aufsatz!) getauscht werden. Es sollte ein gewisser Übergangsbereich zwischen komplett "auf" und komplett "zu" existieren.
> HONEYWELL HR20E
Das sieht interessant aus! Ist auch sicher günstiger, als einen Steller
und einen Trafo und ein Thermostat zu kaufen.
Glaub so ein Ding probier ich mal aus :)
Hallo, hat das Ventil eine ( Feinst- ) Voreinstellung? Mit dieser kann die Durchflußmenge durch den Heizkörper feinfühlig einstellen. http://www.hydraulischer-abgleich.de/deu/1_/72_Der-Kv-Wert/84_Kv-Wert.html http://www.hydraulischer-abgleich.de/image/Tabelle%20Voreinstellung_640.jpg Zum spülen der Anlage wird meist auf N gestellt, die einen möglichst großen Querschnitt öffnet, vielleicht ist es da belassen worden ( kein hydraulischer Abgleich erfolgt ) . http://www.hydraulischer-abgleich.de/deu/0_none/12_DasvoreinstellbareThermostatventil/18_DasvoreinstellbareThermostat.html Gruß Horst
>Weiß jemand was es misst? Zählt es ob der Heizkörper an oder aus ist, >oder misst es wirklich die Temperatur, z.B. integriert die >Temperaturdifferenz von Heizkörper und Umgebungstemperatur, was ja >eigentlich ein recht gutes Maß sein sollte für die Energie, die >tatsächlich abgegeben wurde. Im Prinzip ja Du kannst aber im Internet nach Heizkostenverteiler (HKV)suchen. Ich habe einen HKV von techem und konnte das Gerät an Hand der gefundenen Abb. rel. gut identifizieren und in der Beschreibung dazu war die Funktionsweise erklärt. >und die Wohnung viel zu stark heißen. Bei 0,5 ists >dann aber zu wenig ... Und was passiert bei Zwischenwerten? Vorschlag: Zimmer ordentlich mit Stufe 1 aufheizen. Thermostatventil langsam schließen und evtl. Fließgeräusche beobachten. Oftmals kann man an der Änderung des Geräusches erkennen, wann das Ventil schließt. MfG