RS 485 2Draht/4Draht

OP #1521722
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen. Ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Thread bin, 
aber ich versuche es troztdem mal.

Und zwar arbeite ich an einem Energy Control System der Firma Gossen 
Metrawatt. Die Komponenten arbeiten mit einem RS 485 Feldbus, mit 2Draht 
(Halbduplex) und mit 4Draht (Vollduplex). Die Komponenten befinden sich 
in einer Mulitmaster-Systemstruktur.

Jetzt habe ich mal eine Vergleichsmessung gestartet, wobei 
herausgekommen ist, dass die Halbduplex Strecke um ca. 10sek die Daten 
schneller übertragen hat, als die Vollduplex Strecke. Mir fehlt dafür 
aber das passende Argument, wieso dies so ist.

Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gast #1522375
Lesenswert?
• ▲
▼
Man arbeitet ohne Basiswissen an einen System und dann kommt so eine 
Frage...
Halbduplex = wechselseitiger Betrieb senden/empfangen. Erklärung 
gleichzeitiges senden/empfangen nicht möglich.
Vollduplex = senden/empfangen gleichzeitig.
Soweit so gut.
Nun kann man leicht annehmen das der Duplexer der Sendeeinrichtung und 
der Empfangsrichtung etwas Zeit nehmen - unter der Annahme es ist eine 
identische Leitung (auch gut abgestimmt) hat auch die Systemeinstellung 
(Takt) und Protokoll Einfluß.
#1522838
Lesenswert?
• ▲
▼
ich finde die frage auch etwas "Unglücklich" formuliert

z.b.:
>dass die Halbduplex Strecke um ca. 10sek die Daten
>schneller übertragen hat


das hat nix mit 3,3V oder 230V zu tun,

das sind einfach zuwenig angaben (wieviel daten werden übertragen z.b)

usw. usw.

du kannst ja auch nicht fragen "warum ist ein golf  10 sekunden 
schneller als ein Porsche"...
da gibt es 1000de möglichkeiten...
Gast #1523191
Lesenswert?
• ▲
▼
Abgesehen von dem, was in der Wiki zu finden ist,

könnte in ungünstigen Fällen z.B. auch durch falschen Leitungsabschluss 
eine Signalverfälschung stattfinden, weshalb zahlreiche kaputte Pakete 
nicht erkannt werden und je nach Protokoll mehrfach gesendet werden 
müssen.

Der Möglichkeiten gibt es viele.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.