Einfachstpegelwandler für AVR-Reset-Pin

Gast #1560121
Ich möchte meinen 5V-ISP-Programmer optional auf 3V runtertunen. Den 
Artikel über Pegelwandler habe ich mir angeguckt und für MOSI, MISO und 
SCK ist alles klar. Das mache ich mit einem Spannungsteiler bzw. bei 
MISO gar nicht, da es auf einen 74LS245 geht.

Der AVR-Reset-Pin hat aber ja einen internen Pullup sowas bei 50 kOhm. 
Das wird da wohl mit dem Spannungsteiler nichts, sonst muss ich den 
Programmer ja immer abziehen, wenn das Programm laufen soll.

Wie würdet ihr RESET da von 5 auf 3V wandeln??? Möglichst einfach bitte.
(Firma: Promaxx.net) #1560133
Ich bin ja ein PIC-User, aber ich denke, daß auch der AVR einen 
Reset-Eingang hat, der aktiv ist, wenn er gegen Masse geschaltet wird.

Ich würde das 5V-Signal vom Programmer mit einem Vor-Widerstand (4,7k) 
und einer 3,3V-Zenerdiode gegen Masse auf 3,3V begrenzen, also umsetzen.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.