Hallo Forum, ich habe folgendes Problem: Ich suche für ein Stromerzeugungsaggregat für Sicherheitszwecke einen digitalen Feldregler. Das Aggregat besteht im Wesentlichen aus einem Umformer mit Gleichstromnebenschlussmaschine (GNM) als Motor und einer Synchronmaschine als Generator. Die Energiequelle, die die GNM speist, ist eine Leistungsbatterie, i.d.R. eine Bleibatterie. Die Regelung der Drehzahl der DC-Maschine soll ausschließlich über das Feld (Feldschwächung) erfolgen. Die Drehzahl wird mit einer Tachomaschine erfasst. Die Störgrößen sind die Batteriespannung (Ankerspannung), die sich im Laufe der Versorgungsdauer verringert und ein belastungsabhängiges Moment. Hier noch einige Daten: Reglerversorgungsspannung a) 260V - 185V bei Feldleistungen bis ca. 1kW b) 504V - 360V bei Feldleistungen bis ca. 3kW Feldspannung (Auslegung bei Unenn) 90V bei Feldleistungen bis ca. 1kW 180V bei Feldleistungen bis ca. 3kW Istwerterfassung Tachomaschine, 20mV/min-1, Typ GT 9.06L/420 Nenndrehzahl 1500 min-1 Mir ist bewusst, dass dieser Anwendungsfall exotisch ist, und dass es wahrscheinlich keinen Regler geben wird, der exakt auf diese Anwendung passt. Vielleicht hat aber jemand eine Idee, welcher Regler grundsäzlich geeignet wäre, den man mit ein paar Modifikationen angepassen könnte. Vielen Dank schonmal. Gruß, Sven.
Hallo Sven, wäre es nicht einfacher mit hilfe eines Wechselrichters (zB. Photovoltaik) direckt (ohne Mechanik) Wechselstrom zu erzeugen?
Hallo Volker, das ist leider nicht so einfach. Zum einen sprechen wir hier von benötigten Nennleistungen von bis zu 200kVA, und zum anderen werden diese Anlagen bereits seit Jahren schon so gebaut. Diese Systeme funktionieren auch so. Bisher verwenden wir einen thyristorischen Feldregler. Für diesen sind allerdings eingige Bauteile bereits abgekündigt, so dass es in Zukunft sehr schwierig bzw. erheblich teurer sein wird, diesen Regler weiter einzusetzen. (abgesehen davon ist dieser Regler mittlerweile nicht mehr zeitgemäß) Deshalb brauchen wir eine Alternative, wie gesagt, im Auge habe ich einen digitalen Servoregler. Gruß, Sven.
Nichts für ungut. Ich arbeite selber in einer konservativen Brange. > ...seit Jahren schon so gebaut. > ... nicht mehr zeitgemäß Dieses widerspricht sich. IGBTs erfüllen alle mal die Anforderungen (3kW) deines Feldstellers. Fremderegte DC-Maschienen werden aber immer weniger eingesetzt. Und daher dürfte die suche nach einem fertigen Feldsteller schwer werden. Versuch es mal bei den Herstellern solcher Machienen. > ... nicht mehr zeitgemäß Findest Du tonnen schwere Trafoblechgebilde Zeitgemäß? Suche mal unter HGÜ oder Wintkraftanlagen. Die werden aber eher über 200kVA schmunzeln. ein paar Links: http://www.ks-antriebssysteme.de/html/frequenzumrichter.html http://www.kato-engineering.de/?gclid=CNW27pubv58CFcwWzAodmT3GZg http://www.menzel-elektromotoren.com/produkte/gleichstrommotoren/
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.