Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LDR auswerten


von Thomas H. (Gast)


Lesenswert?

Hallo allerseits,

ich habe eine Frage zur Auswertung eines LDR.

Ich soll die Helligkeit in der Umgebung über einen LDR07 ermitteln und 
wollte dazu einen Spannungsteiler nehmen und über dem ohmschen 
Widerstand den Spannungsabfall messen:

Meine Schaltung sieht ungefähr so aus: +12V->LDR->R->GND.

Ich messe R gegen GND. Nun geht die Spannung jedes mal hoch wenn ich den 
LDR berühre. Wenn ich meine Hand drauf lasse, geht die Spannung wieder 
auf 0. Das ganze schwingt also ein. Ich soll aber eine Spannung E~U 
messen.

Mein erste Frage. Ist dieses Verhalten auf die KonstantSPANNUNGSquelle 
zurückzuführen?

Und zweitens. Wie macht man sowas? Nimmt man dazu eine 
KonstantSTROMquelle (I/U-Wandler)?

Ich danke euch.

von Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite


Lesenswert?

> Wie macht man sowas?
Erst mal schaut man nach, wie die Kennlinie des LDR aussieht.
Und dann überlegt man sich, ob man mit einem Spannungsteiler
(das hat überhaupt nicht mit einer Kostantspannung zu tun!!!)
oder einer Stromquelle besser bedient ist.

von Klaus2 (Gast)


Lesenswert?

da schwingt nix ein. den spgsteiler mit einer kontantspg versorgen. dann 
an r oder ldr messen (gegensätzliches verhalten). berühren solltest du 
da gar nichts, nur abschatten!

Klaus.