0,14mm² versus Steckdosensaft

OP Persönliche Seite #1632884
Lesenswert?

Hallo!

Eine einfache Frage:

Ich hab zwei alte kleine Deko-Lampen aus Messing. Die waren vorher 
innendrin mit Klingeldraht verkabelt. Den hab ich jetzt rausgetan und 
möchte jetzt was gescheites reintüddeln. Nur 0,75er-Litzen passen schon 
nicht mehr durch das Metallröhrchen.

Kann ich meine 0,14er-Schaltlitze vom Conrad für die Verdrahtung 
hernehmen?
Artikelnummer: 605867


Irgendwo hab ich mal gelesen, dass davon die Betriebsspitzenspannung um 
die 500V sein dürfen.

Was meint ihr?
Gast #1632915
Lesenswert?

Ganz schön mutig, so dünne Litzen dafür zu nehmen.
Zulässig ist das natürlich auch nicht.
Ist wenigstens eine Feinsicherung vorgesehen?
Die 0,14er Leitungen könnten im Kurzschlussfall sonst schon mal 
durchbrennen.
Gast #1632929
Lesenswert?

> Kann ich meine 0,14er-Schaltlitze vom Conrad für die Verdrahtung
> hernehmen?

NEIN.

Das, was in deinem Sicherungskasten hängt, heisst 
LEITUNGSschutzschalter, und dazu ist er auch da: Er schützt die LEITUNG 
vor glühen, damit dem verbrennen der Isolation und später auch noch 
abbrennen des Hauses.

Alle LEITUNGEN hinter dem Leitungsschutzschalter müssen so dimensioniert 
sein, daß sie den Strom aushalten, bei dem die Sicherung, äh, der 
Leitungsschutzschalter abschaltet.

Auch die in deiner Lampe.

Du kannst nur dann dünnere Leitungen verwenden, wenn eine extra 
Sicherung im Stromkreislauf das Fliessen von zu viel Strom für diese 
Leitung verhindert.

ABER:

An deiner Lampe werden 230V~ anliegen, und dafür ist die Isolation der 
0.14-Litze eh nicht ausreichend. Die Isolation einer Leitung (für 230V) 
muss nicht 500V aushalten, sondern 2000V, denn Überspannung im Netz 
kommt vor, bei Blitzschlag und anderen Widrigkeiten.


Da in deine Lampe überhaupt keine ordentlichen Zuleitungen passen nehme 
ich mal an, daß sie gar nicht für 230V gebaut waren.
Gast #1632936
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Alle LEITUNGEN hinter dem Leitungsschutzschalter müssen so dimensioniert
> sein, daß sie den Strom aushalten, bei dem die Sicherung, äh, der
> Leitungsschutzschalter abschaltet.
>
> Auch die in deiner Lampe.

Also, alle Leuchtstofflampen, die ich mal in der Hand hatte, haben eine 
interne Verdrahtung von maximal 0.5qmm. Und die kommen nicht aus China!

Wie passt das deiner Meinung nach zusammen?
Gast #1632944
Lesenswert?

Ephraim Hahn schrieb:
> soweit so gut, vorgeschrieben sind aber 1,5mm^2. 0,14 sind definitiv zu
> wenig. Auch 0,75 würde es dir im Fehlerfall recht schnell wegbrutzeln.

das kann nicht ganz stimmen. Bei 1,5mm² kann man ja bis 14A gehen. Bei 
0,75mm² sind auch 7A kein Problem. Es gibt genug anschlusskabel die nur 
0,75 sind und bei den mehr als 0.5A fliesen können.
Gast #1632951
Lesenswert?

hab nix gelernt schrieb:
> Ephraim Hahn schrieb:
>> soweit so gut, vorgeschrieben sind aber 1,5mm^2
> 1.5qmm ist der Mindestquerschnitt für FEST VERLEGTE Leitungen.
ein kabel in einer Lampe zähle ja wohl nicht zu FEST VERLEGTE Leitungen.
Gast #1632953
Lesenswert?

Peter schrieb:
> hab nix gelernt schrieb:
>> Ephraim Hahn schrieb:
>>> soweit so gut, vorgeschrieben sind aber 1,5mm^2
>> 1.5qmm ist der Mindestquerschnitt für FEST VERLEGTE Leitungen.
> ein kabel in einer Lampe zähle ja wohl nicht zu FEST VERLEGTE Leitungen.
>
>
>
>
>
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |

Jo, genau das wollte ich damit sagen.
#1632986
Lesenswert?

Peter schrieb:
> Ephraim Hahn schrieb:
>> soweit so gut, vorgeschrieben sind aber 1,5mm^2. 0,14 sind definitiv zu
>> wenig. Auch 0,75 würde es dir im Fehlerfall recht schnell wegbrutzeln.
>
> das kann nicht ganz stimmen. Bei 1,5mm² kann man ja bis 14A gehen. Bei
> 0,75mm² sind auch 7A kein Problem. Es gibt genug anschlusskabel die nur
> 0,75 sind und bei den mehr als 0.5A fliesen können.

Das würde aber bedeuten, das im Kurzschlussfall schon eine gewisse 
brandgefahr besteht, da normale Schukosteckdosen in aller Regel mit 16A 
abgesichert sind.

Vor allem wenn ein Fehler auftritt, der den Strom bis knapp an die 16A 
bringt und die Sicherung nicht auslöst. (vorausgesetzt der FI hat noch 
noch nicht zugeschlagen)
Gast #1632997
Lesenswert?

Ephraim Hahn schrieb:
> Das würde aber bedeuten, das im Kurzschlussfall schon eine gewisse
> brandgefahr besteht, da normale Schukosteckdosen in aller Regel mit 16A
> abgesichert sind.
es wurde oben ja schon geschrieben, das für sotwas eine extra Sicherung 
einzubauen ist.
Auch ein kurzen 0,75mm² Kabel brennt nicht durch bei einem kurzschluss 
von einem 16A LS. Es kann höchsten überhizen wenn eine zu große Last 
angeschlossen ist. Wenn es also jemand schafft in die Lampe ein 
Glühlampe von 2000W einzubauen dann gibt es wirklich ein problem mit so 
einer dünnen Leitung.
Schau dir doch mal eine Feinsicherung an, welche Querschnitt sie wohl 
hat?
Gast #1633000
Lesenswert?

Ephraim Hahn schrieb:
> Das würde aber bedeuten, das im Kurzschlussfall schon eine gewisse
> brandgefahr besteht, da normale Schukosteckdosen in aller Regel mit 16A
> abgesichert sind.

Im Kurzschlussfall muß lediglich ein so hoher Strom fliessen können, 
dass die Sicherung im Sicherungskasten in maximal 0.2 Sekunden auslöst.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren