Kurzschluss - Schalter?

Gast #122415
Hallo alle miteinander.

Als Hobbyelektroniker macht man gelegentlich Experimente am 230V Netz.
Wenn mal ein Kurzschluss entsteht muss man aus der Wohnung und zum
Sicherungskasten, nach einer Zeit wird das lästieg. Ich hatte mir dafür
einen Sicherungsautomaten gekauft und gleich mal ausprobiert. Als ich
einen Kurzschluss herbeiführte hat die Sicherung sofort abgeschaltet,
aber leider auch die Haussicherung. Dann habe ich mir einen
DI-Personenschutzschalter besorgt, leider ging bei diesem
Schutzschalter auch die Haussicherung aus. Gibt es den überhaupt so
eine art Schalter, der bei einem kurzschluss abschaltet aber nicht die
Haussicherung?

Gruß
Thomas Gebauer
Gast #122416
nein... du kannst huegstens eine sicherung nehmen, wie sie in den
ueblichen geraeten sind die dann durchbrennen

oder du brauchst einen automaten der super flink ist dann koenntest
glueck haben

aber was anderes bist du lebensmuede??
das 230V Netz sollte tabu sein fuer leute, die sich damit nicht 100%tig
damit auskennen

aber naja ist ja dein leben

Gruss Jens
Gast #122417
Hi,

der Personenschutzschalter bringt wohl gegen Kurzschlüsse nix. Der
Sicherungsautomat sollte halt eine geringere Ansprechschwelle haben,
als die Sicherung im Hauskasten.

Ansonsten ist für solche Experimente ohnehin ein Trenntrafo zu
empfehlen...
Gast #122419
Ja, aber leider muss ich dann immer bei einem Kurzschluss die
Feinsicherungen auswechseln, diese für 10A sind nicht gerade billig.
Und von Sicherungsautomaten die Superflink sind habe ich noch nie
gehört. Woran kann man erkenne, wie schnell solche Sicherungsautomaten
sind. Da steht immer Spannung und Stromstärke drauf, aber leider nicht,
wie schnell die Dinger sind.
Gast #122423
Ja, ich kenne mich mit dem 230V sehr gut aus, aber leider nicht mit
Leistungsschutzschalter und Personenschutzschaltern. Ich habe mehr mals
vom 230V Netz einen schlag bekommen, ist nicht so schlimm;)
Darum ist es besser, wenn ich einen Schalter hätte, der bei einem
Kurzschluss/Fehlerstrom sofort ausschaltet.
Gast #122424
Ich finde es äußerst bedenklich in einem Forum, in dem überwiegend
Laien schreiben und lesen, Aussagen wie "ist nicht so schlimm" zu
verbreiten!
Wenn Du Dich "sehr gut" auskennst, dann solltest Du auch die Angaben
über die "Flinkheit" eines Sicherungsautomaten auf diesem finden.
Gast #122425
für die Sicherungsautomaten gibt es eine Buchstabencode.

Z.B.   B10 , der Buchstabe gibt nach meiner Kenntnis an wie Träge der
Automat ist. Mal in Netz danach suchen.
Gast #122427
Oh, ein Buchstabencode.
Interessant!
Ich suche mal im Netz danach.
Danke schön.

Und Experimente wie:
Hochstromtrafos, Hochspannungstrafos usw.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 22 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.