Blindleistungskompensationsanlage

Gast #1653661
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo

gibt es gesetzliche Vorschriften für Betriebe ( in meinen Fall ein 
Größeres Ärztehaus)seine Anlage mit einer 
Blindleistungskompensationsanlage zu betreiben. Neulich war ich bei der 
Überprüfung der Einspeisung mit anwesend und hatte solch eine 
Kondensatoranlage da gesehen als ich fragte ob die noch geht zuckte man 
mit der Schulter. Die Anlage ist 40 Jahre alt und ich glaube nicht das 
die Kondensatoren noch gehen
Gast #1653675
Lesenswert?
• ▲
▼
es kann passieren das wenn zu viel Blindleistung gezogen erzeugt wird, 
das das EVU einen Blindleistungszähler installiert. Dieser wird dann 
extra in Rechnung gestellt. Damit kann man dann selber entscheiden ob es 
nicht billiger ist selber eine Kompensationsanlage zu betreiben
Gast #1653717
Lesenswert?
• ▲
▼
Mario K. schrieb:
> Weißt du wer sowas kontrolliert?

kann ich nicht sagen, aber es bleibt ja nur das EVU übrig. Denn die 
haben ja an interesse an einen nicht zu großen Blindstrom.
Kannst ja mal in die TAB schauen was für die Region festelegt ist.
Gast #1653739
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich denke bei einem Ärztehaus wird der Blindleistungsbedarf nicht so 
groß sein. Daher sollte ein Kompensationsanlage wohl nicht nötig sein. 
Falls möglich mal Versuchen die Leistungsaufnahme und den cos phi 
ermitteln.
Gast #1655069
Lesenswert?
• ▲
▼
Tobias schrieb:
> Ich denke bei einem Ärztehaus wird der Blindleistungsbedarf nicht so
> groß sein.

Na ja, kommt darauf an. Ein paar Röntgengeräte. Viele viele 
Leuchtstoffröhren, Computer. Wenn da jetzt noch ein MRT dazukommt, dann 
hat vieleicht manches mittelständiges Unternehmen eine kleinere 
Stromrechnung :-)
Gast #1656542
Lesenswert?
• ▲
▼
Aber die Verunstaltung moderner Gerätschaften bekommst Du mit einem 40 
Jahre alten Teil leider nicht in den Griff.
Die waren nur für Verschiebeblindleistung geeignet, heutige Geräte 
erzeugen viel mehr Verzerrungsblindleistung, die Du nur mit modernen / 
aktiven Anlagen richtig kompensieren kannst.

Da muss ein Fachmann für Netzanalyse ran, meist haben die EVUs 
Ansprechpartner bzw. selbst Leute.

Das alte Gerät enthält vielleicht PCB, das kann in der Entsorgung teuer 
werden.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.