Dimensionierung eines Eingangskondensators

Gast #1664095
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo liebe Forengemeinde!

Ich würde gerne wissen wie man einen Eingangskondensator einer Schaltung 
dimensioniert.
Würde mich über alle Antworten freuen.
Vielleicht gibts ja auch eine Faustformel?!?
Die Schaltung arbeitet mit 30 V und 5 A!

Ich danke euch im vorraus für eure Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Simon
Gast #1664159
Lesenswert?
• ▲
▼
Simon schrieb:
> Vielleicht gibts ja auch eine Faustformel?!?

Q = C * U = I * t

bzw. C = I * t / U

wobei t die Periodendauer der Nachladung (10ms (abzüglich Ladewinkel) 
bei Vollweggleichrichtung am Netz) und U der max gewünschte Rest-Ripple 
ist.

Gruß Anja
Gast #1664217
Lesenswert?
• ▲
▼
wenn man eine etwas höhere spannung investiert, kann man dem elko einen 
kleinen R vorschalten und hat dann ein RC-glied.

noch besser ist eine dicke spule statt dem R (z.B. wie bei vielen 
röhrenverstärkern). bei 5A könte diese spule allerdings sehr groß 
ausfallen...

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.