Hallo, hat von euch schon mal jemand den Frequenzgang eines Trennstelltrafos gemessen? Es handelt sich speziell um einen RFT LTS002. Vielleicht hat jemand eine Info wo man Infos darüber finden kann ohne selbst zu messen. Vielen Dank
Gast
#1690178
Warum Frequenzgang, die sind für 50Hz Netzwechselspannung.
Gast
#1690191
60Hz gehn noch, bei 100Hz werden die Kernverluste auf Grund der Eddy-Currents wegen zu dicker Trafobleche zu hoch (ich nehm mal an ein Schnittbandkern), bis 45Hz geht noch, darunter wird das Spannungs-Zeitfenster zu gross, der Kern sättigt, die Leerlaufstromaufnahme stiegt deutlich, wenn man nicht proportional mit der 220V Spannung runter geht, zumal er mit 230V statt 220V sowieso schon etwas weiter als ausgelegt gefahren wird.
Danke für die Antwort. Wie siehts mit hochfrequenten Signalen aus, 50kHz und mehr. Ist es möglich, das durch die parasitären Kapazitäten was rüber kommt?