Hallo.

Ich habe mal eine allgemeine Frage zu einem Standard Stromausgang mit 
0-20mA.

In der Industrie ist die Angabe eines Stromausgangs mit 0-20mA allgemein 
üblich (also kann man von Stadard sprechen).
Die Auswertung eines solchen Stromsignals erfolgt in der Regel mit einer 
SPS oder einer anderen Auswerteeinheit, z.B. Anzeigeelemente, die aus 
dem 0-20mA Stromsignal einen Wert für eine Anzeige errechnen.

Hier nun meine Frage.
Wie empfindlich sind solche Auswerteeinheiten wie z.B. eine SPS. Wie 
klein muss der Strom also am Stromausgang werden, um als 0mA 
interprätiert zu werden?

Gibt es hier auch einen Wert der allgemein gültig ist? Zum Beispiel 
<10µA?

Oder sollte man versuchen stets 0mA auszugeben?

Weiß jemand ein paar Hinweise dazu?

Danke euch.
Gast #1716476
Lesenswert?

Hallo,

üblich sind AD-Wandler mit 12 bit zur Auswertung, also 4096 Schritte.
Dann würde ein Strom unter etwa 0.005 mA als Null interpretiert.

Allerdings verwendet die Prozessindustrie eher 4-20mA als Stromsignal,
unter 4 mA wird es dann als Fehler (Drahtbruch, 
Messbereichsunterschreitung) interpretiert.

Gruß,
Martin