3-Phasen-Drossel -> Induktivitätsermittlung

Gast #1745584
Lesenswert?

Hallo,

ich habe hier eine 3-Phasen-Netzdrossel, die zwischen Ein- und Ausgang 
einer Phase eine Induktivität von 1mH besitzt. Wird die Drossel nun in 
ein Drehstromnetz geschaltet, so sollte sich eine Verkettung zwischen 
den Einzelflüssen ergeben und sich die Induktivität daher ändern (siehe 
Anhang).

Gehe ich richtig der Annahme, dass sich die Induktivität pro Phase 
halbiert (zur einphasigen Messung)?

Anmerkung: M = Gegeninduktivität = k*sqrt(L1*L2) = k (da L1 = L2)

Grüße,
Jan
Angehängte Dateien:
Gast #1745607
Lesenswert?

Sollte es sich um eine stromkompensierte Drossel handeln, wirden sich 
die Flüsse der drei Phasen (naürlich nur wenn der Sternpunkt nicht 
verschoben ist) aufheben, und die Drossel wir nicht ausgesteuert! An der 
Induktivität ändert sich deswegen nix!