Hi,
ich möchte der Kühlkörper für der MOSFET irl350 dimensionieren. Ich habe
die Folgende Formel gefunden

Rthku = (Tj - Tu) / Pv - (RthjG + RthGK)

nach der Datenblatt
Rthku=(175-25)/88-(1,7)=0.004

Stimmt die Berechnung?
ist es der Pv richtig ? von Datenblatt nicht berechnen?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irl530.pdf
Danke

: Verschoben durch Admin
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert

Autor: Jens G. (jensig)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Nee. Du hast gerade im ersten Term (175-25)/88 den Wärmewiderstand des 
Transis selbst berechnet (anhand dessen Ptot). Da dies letztendlich dem 
Datenblattwert des Rthjc entspricht, hast am Ende null. Das bringt nix. 
Du mußt dort die gewünschte Verlustleistung einsetzen, um den nötigen 
Gesamt-Rth zu bekommen. Davon kannste dann den Rthjc und Rthcs abziehen, 
um auf den nötigen KK-Wert zu kommen.
Auserdem solltest Du nochmal die 25°C überdenken - das läßt sich in 
einem Gerät normalerweise ohne weitere Maßnahmen nicht sicherstellen 
(40°C oder noch högher sind üblicher, je nach Umgebung)

Dieser Beitrag ist gesperrt und kann nicht beantwortet werden.