Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Galvanische Trennung - Sicherheitsrichtlinien


von Peterle (Gast)


Lesenswert?

Guten Tag!

Ich wollte mal wissen, welche Vorschriften es gibt, "wie gut" eine 
galvanische Trennung sein muss.

Wenn ich z.B. 230V mit dem µC auswerte, was auch immer, und die für den 
Benutzer zugänglichen Schnittstellen müssen ja dann unbedingt isoliert 
sein. Reicht da so einer aus? 
http://www.murata-ps.com/data/power/ncl/kdc_nke.pdf

von Bernhard R. (barnyhh)


Lesenswert?

Das Datenblatt sagt auf Seite 2:
"The NKE series has been recognized by Underwriters Laboratory for 
functional insulation. Both input and output should normally be 
maintained within SELV limits i.e. less than
42.4V peak, or 60VDC. The isolation test voltage represents a measure of 
immunity to transient voltages and the part should never be used as an 
element of a safety isolation system.
The part could be expected to function correctly with several hundred 
volts offset applied continuously across the isolation barrier; but then 
the circuitry on both sides of the
barrier must be regarded as operating at an unsafe voltage and further 
isolation/insulation systems must form a barrier between these circuits 
and any user-accessible circuitry
according to safety standard requirements."

Das ist doch eindeutig.

Bernhard

von Purzel H. (hacky)


Lesenswert?

Zur Frage. Man kann auch Netz messen, ohne isoliert zu sein. Falls der 
fliessende Strom hinreichend gering ist.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.