Hallo zusammen, ich habe eine Steuerschaltung für 2 LED-Stränge entworfen. Mit den Potis soll die PWM Frequenz der beiden Stränge eingestellt werden. Der LDR soll eine Anpassung an die Umgebungshelligkeit bewirken. Könnt Ihr bitte kurz über den Schaltplan schauen, ob ich da irgendwo nen dicken Bock geschossen habe? Sorgen bereitet mir der 7805 wegen der Versorgungsspannung von 24V (Schaltnetzteil). Die Vorwiderstände der LEDs und die LEDs wedren dann den tatsächlichen gegebenheiten angepasst. Der LDR wird durch irgendwas von Reichet ersetzt, ich habe da in den Libs nichts anderes gefunden. Danke und Gruß, Stefan
Die Verschaltung des LDR ist aber ziemlich sinnfrei, Du wirst immer 5V messen. Und welche Funktion soll R1 haben? Peter
R1 ist glaube ich der Pullup für den Reset, hab aber das DB grad nicht im Kopf... Wie schon gesagt wurde sollte der LDR auch als Spannungsteiler aufgebaut werden (wie bei den Potis). Ansonsten ist mir nichts schlimmes aufgefallen. Du könntest noch eine ISP-Schnittstelle vorsehen. Und vielleicht die Eingangsspannung zusätzlich mit einem dickeren C stützen. Wäre aber kein Muß... Einfach aufbauen. Wenn was qualmt weißt du, daß du das nächstes Mal anders machen solltest ;)
Ja, R1 ist der Pullup am Reset-Pin. Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß der LDR als Spannungsteiler geschaltet werden sollte. Vielleicht sollte man das was man denkt auch zeichnen...... Danke und Gruß, Stefan