Hallo zusammen, ich bin grad in der Planung in meinem Haus die Verkabelung auf ein TN-S System umzustellen. Ist-Zustand: vom Elektroversorger kommt eine 4x50mm² Leitung ins Haus (ganz klar L1/L2/L3/PEN), anschließend in den Hausanschlusskasten mit Vorsicherungen NH00/125A. Danach gehts in einen weiteren Sicherungskasten in dem für jeden Zähler eine getrennte Zuleitung ensteht, abgesichert mit NH00/63A und beinhaltet noch eine Klemmschiene für den PE(N)-Leiter. Von hier geht es mit 4x16mm² zum Zähler und durch weitere Sicherungen (D02/63A bzw 50A) zu den Wohnungen. In den Wohnungen wird vor dem FI aus dem PEN ein PE und ein N-Leiter gemacht. Bis zu diesem Punkt ist keine Ader Gelb-Grün. Desweiteren besteht keine Verbindung zur vorhandenen Potentialausgleichsschiene mit Tiefenerder, also Erdung nur über die hoffentlich gut geerdete und Niederohmige Leitung vom Netzbetreiber. Alle Wohnungen sind Elektrotechnisch auf dem fast aktuellen Stand, nur die FI´s sind noch 300mA-Typen - werden aber bei dieser Aktion erneuert. Nun möchte ich zwecks vermeidung von Potentialverschiebungen ein (lokales) TN-S System nachrüsten. Leider stehe ich vor dem Problem dass ich nur 4_Adrige Leitungen vom Keller zu den Wohnungen liegen habe und diese nicht tauschen kann denn der Flur ist vor wenigen Jahren neu gemacht worden und Schlitze in Wohnungen stemmen geht gar nicht da diese teilw. bewohnt sind. Es liegt jedoch ein Leerrohr vom Keller ins EG, vom EG ins 1.OG usw, hier kann ich einfach eine Gelb-Grüne Leitung hinterherziehen. Meine Bedenken/Fragen sind aber folgende: 1. Wenn ich es so mach wie auf meinem gemalten Bild erkenntlich, kann ein Mieter im EG unwissentlich den Schutzleiter der darüberliegenden Wohnungen trennen oder sogar mutwillig ein anderes Potential drauflegen. 2. Ist eine getrennte Verlegung des PE überhaupt erlaubt? 3. Welche Querschnitte müssen wo eingehalten werden? 4. Wenn ich meinen Tiefenerder mit N oder PEN verbinde fliessen hierüber Ausgleichsströme. Dies können imho den Tiefenerder auffressen. Wie macht man es richtig, oder bin ich auf der völlig falschen Fährte? Ich bin natürlich auch offen für andere Vorschläge. Gruß Matthias #Für die Oberschlauen: Die ganze Sache wird hinterher von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb abgenommen, muss also den a.R.d.T. ensprechen. Falls einer Wissen möchte weshalb ich so einen Aufriss veranstalten möchte: Es lebt fast nur die eigene Familie im Haus. Wir haben ein großes gemeinsames Lan im Haus und über die Schirmung der Lan-Kabel fließen teilweise beachtliche Ströme. Wenn man ein kabel mal nicht geerdet hat, merkt man es sogar kribbeln. Gemessen mit einem billigen Zangenamperemeter habe ich teilweise bis zu 3A auf einer Netzwerkleitung. Mittlerweile fahre ich manche Wohung schon mit glasfaser an um dieses Problem zu umgehen, aber das auch nur eine Symptombehandlung - keine Lösung denn dass selbe Problem haben wir auf der Fernsehanlage, hier jedoch schmeisst man die Leitung beim Anfassen von allein schon 2 Meter weit weg (ich weiss dass es beim TV von den Y-Kondensatoren kommt).
Hi Matthias, bei mir besteht folgende Verdrahtung: Die Versorgungsleitung kommt im Keller ins Haus zum Hausanschluß. Von dort geht eine 4 Adrige Leitung (3 x L (schwarz), ein PEN (grüngelb)) zum Zählerkasten ebenfalls im Keller. Hier ist die Anlage mit der Potentialausgleichschiene verbunden, an der auch ein Fundamenterder hängt. Vom Zählerkaste geht es über die üblichen Schmelzsicherungen mit 4 Adern (3 x L (braun, schwarz, grau) und ein PEN (grüngelb)) zum Unterverteiler. Im Unterverteiler teilt sich PEN über eine grüngelbe und eine blaue Hutschienenklemmen in N und PE auf und dann gehts zu den RCDs(FIs) und LSS. Also eigentlich genauso wie bei Dir, mit dem Unterschied, dass die Farbe von PEN unterschiedlich ist. Ich denke meine Anlage ist auch nicht optimal, da hätte man ein 5 Adrige Leitung verlegen müssen, ist aber so drin und läßt sich auch nicht so einfach ändern. Nun stellt sich die Frage, ob Du das nicht genauso machen könntest, und dann eben den PEN mit grün/gelben Schrumpfschlauch "umfärben" - aber keine Ahnung ob das zulässig ist. Das kann Dir aber mit Sicherheit der Elektriker vor Ort sagen. Grüße
>#Für die Oberschlauen: Die ganze Sache wird hinterher von einem >zugelassenen Elektrofachbetrieb abgenommen, muss also den a.R.d.T. >ensprechen. Ich bin aber oberoberschlau und kann trotzdem bei der Frage nur eins antworten: Frage eine Elektrofachkraft - am besten die, die dem Krempel hinterher unterschreiben soll. fdggd
"Bis zu diesem Punkt ist keine Ader Gelb-Grün. Desweiteren besteht keine Verbindung zur vorhandenen Potentialausgleichsschiene mit Tiefenerder, also Erdung nur über die hoffentlich gut geerdete und Niederohmige Leitung vom Netzbetreiber." Bist Du sicher daß bei Dir überhaupt ein TN-Netz vorliegt? Könnte auch Netzform TT sein.
Sorry, bitte letzten Beitrag ignorieren. Bei TT wäre die Auftrennung von PEN in PE und N natürlich nicht zulässig.
@ cgw dein Hinweis war schon so richtig, erst die Netzform vom EVN bestätigen lassen oder von einem Fachbetrieb prüfen / nachfragen und dann kann man erst aus einem TN-C-Netz eines in Richtung TN-C-S machen! Vorher erübrigt sich jede weitere Sepkulation oder Möglichkeit Auch durch wiki kan man sich bilden http://de.wikipedia.org/wiki/Netzform http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.