NYM kreuzt Brandmeldekabel

OP Persönliche Seite #2174161
Lesenswert?

Servus, Leute!

Bin grad bei einer kleinen Frage:
Leitungen für Lampen (NYM, 3x1,5) einer kleinen Bühnendecke müsen in der 
Mitte der Decke zusammengeführt werden. Dabei steht ein Kabelkanal mit 
Brandmeldekabeln drin im Weg. Darf ich den links und rechts durchlöchern 
und dann die drei NYM durch den kreuzenden Kabelkanal durchziehen?

Hab schon länger keine Hausinstallationen mehr gemacht!

Wisst ihr was dazu? Brandmeldekabel dürfen doch bestimmt mit "normalen" 
in Berührung kommen, oder? Auch wenn die Lampen je ein paar 100W 
phasenangeschnittenen Strom bekommen?

Gruß, Stefan
Gast #2175002
Lesenswert?

Würd mal sagen DIN VDE 0100-711 (Errichtung von Niederspannungsanlagen 
für Shows, Stände und Veranstaltungen) beantwortet all deine Fragen.
Wenn du als Errichter für der artige Instalationen auftrittst, wirst du 
oder dein Unternehmen die VDE besitzen müssen. Ist das nicht der Fall: 
Finger weg (gilt als illegal und grob Fahrlässig).
Grund: du Haftest als Erricher für eventuell auftretende Schäden und 
hast bei grober Fahrlässigkeit keinen Versicherungsschutz.
MfG
Gast #2175023
Lesenswert?

Hallo
Ein Brandschutzkanal hat die Aufgabe die Leitungen in dem Innern für die 
vorgegebene Zeit 30 oder 90min vor der Hitze (des Feuers) zu schützen um 
die daran angeschlossenen Geräte weiter mit Strom zu Versorgen (Notlicht 
Brandmeldeanlage) Dabei ist jedes einzelne Schott zu dokumentieren.
Wir brauchen dafür spezielle Schulungen und haften bei Fehlern.
Als Leie solltest du die Finger davon lassen, da du die Vorschriften 
nicht kennst und auch dein tun nicht beurteilen kannst.

Gruss Bernd

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren