Hallo,
ich habe nach den Angaben im Dateianhang von Olaf Grimm
(deu_Spannungsfestigkeit.pdf) meine Leiterplatte entworfen.
Könntet ihr bitte einen Blick darauf werfen und mich auf Fehler
bezüglich der Leiterbahnabstände aufmerksam machen?
Die Platine wird in einem Hutschinengehäuse aus Kunststoff eingebaut.
Im oberen und rechten Bereich, der durch den breiten Abstand begrenzt
ist, befindet sich der 230V Teil. Darunter sind 12V bzw 5V die auch
ausserhalb des Gehäuses berürbar sind.
Der 230V Teil wird mit einer 4-A-Sicherung abgesichert (Siehe
Fußnote 2 im Abschnitt 9.7.2.1).
Verstehe ich den Satz so richtig, dass ich bei einer Absicherung von
weniger als 6-A dann nur noch den Abstand laut Spalte A einhalten
muss.(250V AC - 1,5mm)
Der Abstand zwischen den 230V Leiterbahnen beträgt mindestens 1,6mm
(auch bei den Lötaugen).
Der Abstand zwischen 230V und 12V oder 5V beträgt mindestens 8mm.
Da das Gerät in einem Holz-Heizraum installiert werden soll ist mit
staubiger Umgebung zu rechnen.
Das Ganze kommt noch in einen Automatenkasten mit IP55
Welchen Schutzüberzug kann ich verwenden, damit ich die Abstände der
Isoliergruppe A verwenden darf? (Fabrikat,Typ, Lieferant)
Vieln Dank
Jürgen