Mehr als 128 Teilnehmer auf RS485

#2600490
Lesenswert?

@  André R. (andr_r23)

>Hi, wie kann ich mehr als 128 Teilnehmer auf einem RS485 Bus verwalten?

Mit einem passenden Protokoll.

Bringt aber wenig, wenn das physikalisch nicht klappt. Es gibt AFAIK nur 
1/4 Load Receiver, damit kann man maximal 4*32 = 128 Empfänger an einen 
Physikalischen Bus klemmen.

>Wie macht man das in der Praxis ? Eine Sammelstelle pro 128 Geräte?

Wäre schon rein aus physikalischen Gründen nötig.

> Das würde dann ja bedeuten, dass man 128*128 Geräte anschliessen kann
> oder?

Die Zahl ist theortisch unbegrenz, denn auch die 128 "Sammelstellen", 
aka Router, können wieder aneine Sammelstelle angeschlossen werden. Das 
Internet mit TCP/IP macht es vor. Dort kann man mit IPV4 2^32, also mehr 
als 4 Milliarden Empfänger logisch vernetzen.

MFG
Falk
#2600493
Lesenswert?

@  André R. (andr_r23)

>Ein Repeater holt sich doch nur das Signal und "frischt" es wieder auf

Ja.

>Also das gleiche Signal wie vorher. Sowas wie nen Range Extender?

Nö, man braucht einen Router, der Intelligenz hat und die Adressierung 
zwischen dem lokalen Bus und dem Rest der Welt umsetzt.

MFG
Falk
Gast #2600495
Lesenswert?

Bitte denke auch noch an ein weiteres Problemchen, nicht nur an
die Anzahl der Teilnehmer am Bus, und die Zeit für die Meß-
wertübertragung sind von Interesse.
Bei 1000 Sensoren könnten auch die Leitungslängen interessant
werden, (Querschnitt!) kommt am Ende der Leitung noch "genügend" an?
Für eine erste Absschätzung die Leitung einfach als Widerstend
betrachten- kann zu interessanten Resultaten führen.
Gast #2600501
Lesenswert?

Wer >100 (hundert) Geräte an einen Bus anschließt, sollte sich bitte 
KEINEN Fehler leisten und zufällig den Bus blockieren. Die Fehlersuche 
könnte lustig werden. Kein kluger Bauer legt alle Eier in einen Korb.