Hi, wie kann ich mehr als 128 Teilnehmer auf einem RS485 Bus verwalten? Wie macht man das in der Praxis ? Eine Sammelstelle pro 128 Geräte? Das würde dann ja bedeuten, dass man 128*128 Geräte anschliessen kann oder?
Was soll's denn werden ? Die Zeit pro Stattion wird auch immer kleiner. Man kann auch dynamisch adressieren, falls die Stationen wechseln.
ca. 1000 Sensoren die einmal alle paar Minuten einen Messwert übertragen :-)
Ein Repeater holt sich doch nur das Signal und "frischt" es wieder auf oder nicht? Also das gleiche Signal wie vorher. Sowas wie nen Range Extender?
@ André R. (andr_r23) >Hi, wie kann ich mehr als 128 Teilnehmer auf einem RS485 Bus verwalten? Mit einem passenden Protokoll. Bringt aber wenig, wenn das physikalisch nicht klappt. Es gibt AFAIK nur 1/4 Load Receiver, damit kann man maximal 4*32 = 128 Empfänger an einen Physikalischen Bus klemmen. >Wie macht man das in der Praxis ? Eine Sammelstelle pro 128 Geräte? Wäre schon rein aus physikalischen Gründen nötig. > Das würde dann ja bedeuten, dass man 128*128 Geräte anschliessen kann > oder? Die Zahl ist theortisch unbegrenz, denn auch die 128 "Sammelstellen", aka Router, können wieder aneine Sammelstelle angeschlossen werden. Das Internet mit TCP/IP macht es vor. Dort kann man mit IPV4 2^32, also mehr als 4 Milliarden Empfänger logisch vernetzen. MFG Falk
@ André R. (andr_r23) >Ein Repeater holt sich doch nur das Signal und "frischt" es wieder auf Ja. >Also das gleiche Signal wie vorher. Sowas wie nen Range Extender? Nö, man braucht einen Router, der Intelligenz hat und die Adressierung zwischen dem lokalen Bus und dem Rest der Welt umsetzt. MFG Falk
Bitte denke auch noch an ein weiteres Problemchen, nicht nur an die Anzahl der Teilnehmer am Bus, und die Zeit für die Meß- wertübertragung sind von Interesse. Bei 1000 Sensoren könnten auch die Leitungslängen interessant werden, (Querschnitt!) kommt am Ende der Leitung noch "genügend" an? Für eine erste Absschätzung die Leitung einfach als Widerstend betrachten- kann zu interessanten Resultaten führen.
Wer >100 (hundert) Geräte an einen Bus anschließt, sollte sich bitte KEINEN Fehler leisten und zufällig den Bus blockieren. Die Fehlersuche könnte lustig werden. Kein kluger Bauer legt alle Eier in einen Korb.
Denke auch an die Fehlersuche, wenn einer von 1000 Sensoren den Bus kurzschliesst oder sonstwie Stoerungen erzeugt. Ohne irgendeine Unterteilung wird das Um-und Abstecken sehr langwierig...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.