Hallo Zusammen, gibt es hier jemanden der kompetent Auskunft geben (oder Designunterstützung ANBIETEN) kann bezüglich Entwurf von Netzteilen 230 V / 50 HZ -> 5V / 100 mA? Es geht allerdings um den Einsatz im "Vorzählerbereich", ich denke wer sich damit schon mal beschäftigt hat weiß von was ich spreche... Gruß KatIV
>Netzteilen 230V / 50 HZ -> 5V / 100 mA? >"Vorzählerbereich" Soll das bedeuten, "vor" dem Stromzähler (Energiezähler) ? Soll das ein NT sein, was selbst keinen Verbrauch hat bzw. extrem wenig ? Dann wird wohl sowas einfaches und unkaputtbares in der Art wie Pollin 351065 nicht infrage kommen, weil zu unkompliziert, fürchte ich. Gruss
Die Luftstrecken werden größer: bei Anschluß an 230/400V und Kat IV steigt die Bemessungs-Stoßspannung auf 6kV. Mit Verschmutzungsgrad 3 (und inhomogenen Feld) werden dann 7.9mm Luftstrecken gefordert. Das steht in "DIN EN 60664-1, Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel" (in 60335 auch, die ist häufiger anzutreffen). Dies ist die einzige Anforderung an Geräte und die el. Ausrüstung von Maschinen welche mir bekannt ist. Aber vielleicht gibt es für Netzteile noch eine c-Norm, mit weiteren Vorgaben...