3-Phasen-System: U_zk und U_verkettet

Gast #2723309
Lesenswert?

Hallo,
ich muß die maximale Scheinleistung in einem Dreiphasensystem, das von 
einem Wechselrichter gespeist ist, berechnen. Der maximale Phasenstrom 
und die ZK-Spannung sind bekannt. Die Maschine ist im Stern geschaltet, 
WR- und Leitungsverluste werden vernachlässigt.

Die Leistung ist bekanntlich S = sqrt(3)*U_verkettet*I_phase

Wie komme ich jetzt von U_zk auf U_verkettet?

Ich vermute: U_verkettet = U_zk/sqrt(2)

Stimmt das so?

Vielen Dank!
Gast #2723317
Lesenswert?

Noch eine Frage:

Wenn ich den maximalen Strom im Zwischenkreis berechnen will, muß ich 
dann mit der Wirkleistung oder mit der höheren Scheinleistung rechnen? 
Oder kriege ich mit der Wirkleistung den Gleichanteil, den der 
Zwischenkreis sieht, und mit der Scheinleistung den Wechselanteil, der 
nur die Kondensatoren des Wechselrichters belastet?
Gast #2723512
Lesenswert?

UZK
---o-----o------o------.
   ¦     ¦      ¦      ¦
   ¦     T1     T3     T5   IL
   ¦     ¦      ¦      ¦   -->
   ¦     o------+------+-------Z1--.
   ¦     ¦      ¦      ¦  ¦ ULL    ¦
   ¦ C   ¦      ¦      ¦ \¦/       ¦
 =====   ¦      o------+-------Z2--o
 -----   ¦      ¦      ¦           ¦
   ¦     ¦      ¦      ¦           ¦
   ¦     ¦      ¦      o-------Z3--'
   ¦     ¦      ¦      ¦
   ¦     T2     T4     T6
   ¦     ¦      ¦      ¦
---o-----o------o------o
GND

Im Symmetrischen belasteten Drehstromnetz gilt:

S = ULL x IL x SQRT(3)

Da ULL aus UZK erzeugt wird, gilt:

ULL = UZK / SQRT(2)

=>

S = ULL x IL x SQRT(3/2)