Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Thyristor/Triac für Wechselspannung


von Heast (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

bin in der Halbleitertechnik nicht so bewandert, daher mal eine 
(eigentlich) simple Frage.

Die Funktionsweise des Thyristors ist mir klar, ich lege eine Spannung 
an das Gate, er wird durchlässig, bleibt durchlässig auch wenn ich die 
Gatespannung wegnehme, und wird undurchlässig sobald der Stromfluss im 
durchgeschaltenem Strang aufhört. Dies funktioniert bei Gleichspannung.

Um das ganze abzukürzen, ich suche ein Bauteil mit der selben 
Funktionsweise, allerdings sollen 230V AC geschalten werden und auch zum 
zünden genutzt werden. Das Bauteil soll solange durchlässig bleiben bis 
der Stromfluss im Hauptstrang aufhört. Kann man das für Wechselspannung 
mit Triacs realisieren? Gibts da vorgefertigte Bauelemente die man auf 
eine Hutschiene montieren kann? Oder kann man das noch einfach und 
günstig anders realisieren?? Der Strom der fließt liegt bei max. 1A, 
wenn überhaupt (die Spule eines Schützes wird angesteuert).

Grüße
Heast

von Falk B. (falk)


Lesenswert?

@  Heast (Gast)

>Gatespannung wegnehme, und wird undurchlässig sobald der Stromfluss im
>durchgeschaltenem Strang aufhört. Dies funktioniert bei Gleichspannung.

Auch bei Wechselspannung.

>Um das ganze abzukürzen, ich suche ein Bauteil mit der selben
>Funktionsweise, allerdings sollen 230V AC geschalten werden

Das Gleiche.

> und auch zum
>zünden genutzt werden. Das Bauteil soll solange durchlässig bleiben bis
>der Stromfluss im Hauptstrang aufhört. Kann man das für Wechselspannung
>mit Triacs realisieren?

Ja.

> Gibts da vorgefertigte Bauelemente die man auf
>eine Hutschiene montieren kann?

Sicher, nennt sich SSR, Solid State Relay, Halbleiterrelay.

>günstig anders realisieren?? Der Strom der fließt liegt bei max. 1A,
>wenn überhaupt (die Spule eines Schützes wird angesteuert).

Wozu der Triac? Ist ein normales Relais zu altmodisch? So oft wird der 
Schütz doch sowieso nicht geschaltet.

von Otto (Gast)


Lesenswert?

> Das Bauteil soll solange durchlässig bleiben bis
> der Stromfluss im Hauptstrang aufhört.

Das passiert bei Thyristor, Triac oder SSR allerdings bei jedem 
Nulldurchgang.

Otto