Hi! Gibt es hier noch einen Elektriker der "alten Garde" oder sonst jemand, der mir mit den Farben weiter helfen kann? Vor kurzem wurden ja die Farbcodierungen für Adern wieder einmal umgestellt. Grau ist nun wieder eine angesagte Farbe, allerdings diesmal für einen Außenleiter im Mehradersystem. Graue Adern gab es ja schon einmal. Erinnere mich noch an die typische 1Phasen-Schuko-Leitung mit - rot für Schutzleiter - grau für Neutralleiter/Mittelpunktsleiter - schwarz für Phase Aber wie waren die Kennzeichnungen für Mehrphasensysteme? Habe hier eine Leitung mit rot, grau, schwarz, gelb, violett. Habe aber auch schon mal ge/gn, blau, braun, grün, violett gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Wie denn nun? Was denn nun? ??? Also ge/gn ist immer Schutzfunktion (also PE oder PEN). Dem entsprechen würde wohl rot die damalige Schutzleiterfarbe sein. Und dann? Was bedeuten die anderen Farben? Besonders grün, violett und gelb scheinen mir ein wenig merkwürdig. Bitte klärt mich auf! :-) Danke Gralf PS: gesucht habe ich schon, doch so weit reicht nicht einmal google zurück
Gelb; Grün; Violet sind die derzeitigen Farben die bei Drehstrom verwendet werden. Diese sind nur die Aussenleiter (Phasen) Blau ist der Neutralleiter. Gelb/Grün der Schutzleiter. Zumindest ist das mein Wissensstand und bei uns wurde er immer so erklärt ;-)
Gelb, grün, violett waren mal die drei Außenleiter. Als Kabelfarben kenne ich (persönlich) sie nicht, aber Sammelschienen in Schaltanlagen wurden so gekennzeichnet. ...
Ok, danke! Also gelb, grün und violett waren also Farben für Außenleiter. In meinem Kabel wären dann also - rot = Schutzleiter - grau = Mittelpunktsleiter/Neutralleiter - schwarz, gelb, violett = Außenleiter ... aber welcher? Gab es da eine feste Reihenfolge wie z.B. schwarz ist immer R bzw. L1, dann ??? für S bzw. L2 und ??? für T bzw. L3? @Schoaschi Oh, mein Kenntnisstand über aktuelle Farbgebung im Drehstrom ist: - ge/gn = PE - blau = N - schwarz (zwischen blau und ge/gn) = L1 - braun = L2 - 2. schwarz = L3 Um aber eben diesen Verwechslungen mit 2x schwarz vorzubeugen gibt es jetzt wieder eine neue Farbkennzeichnung, wo der 2. schwarze gegen grau getauscht wurde. Die im mobilen Bereich beliebten Powerlock-Verbinder tragen diese Farben. Mein G..., wie soll man denn bei den ganzen Farbsystemen noch den Überblick behalten. Kann ja doch mal vorkommen, daß man mal ne alte Anlage erwischt... Gralf
Es gibt jetzt auch Leitungen bei denen es nur schwarze (neben den üblichen anderen) Adern gibt und diese nummerier sind. Aber ist jetzt nicht Rot verboten?! zumindest wurde mir das von dem einen Meister mal erklärt. Rot darf nur für Fernsprecheinrichtungen und Datenleitungen verwendet werden und muss bei jeder installationsänderung wo man diese findet ausgebaut werden.
@Schoaschi stimmt, an solche Leitungen hatte ich zunächst nicht gedacht. Natürlich gibt es im Daten- und Fernmelde- oder Steuerbereich nahezu alle möglichen Farben. Ich hatte jetzt aber in erster Linie Niederspannungsleitungen im Kopf, sowohl Kabel als auch flexible Leitungen, also die üblichen NYM 1,5qmm oder die H0-irgendwas. Du sagst, rot muß jetzt getauscht werden? Heiß das, wenn ich in meinem Altbau einen Schalter oder eine UP-Dose tauschen muß, weil sie z.B. mechanisch beschädigt ist, und dabei auf die alten Farbcodes treffe - womöglich noch mit klassischer Nullung -, muß ich die komplette Leitung tauschen? Dabei stoße ich dann zwangsläufig in der Abzweigdose oder spätestens in der Verteilung auf weitere Leitungen mit roter Ader. Dann müßte ich ja die komplette Installation erneuern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich sollten bei nötigen Arbeiten an Leitungen die alten nicht wieder verbaut werden. Wo sind denn da genau die Grenzen? Gibt es da nicht so eine Art Bestandsschutz? Gralf
Für den Schutzleiter darf ausschliesslich Grün-Gelb verwendet werden! Und der Grün-Gelbe darf für nichts anders als den Schutzleiter verwendet werden! Alles andere ist verboten! Wenn Deine Leitung keinen Grün-Gelben hat und Du aber einen Schutzleiter in Deinem Kabel brauchst, hast Du das falsche Kabel. Also Kabel wegwerfen und/oder austauschen und anderes Kabel kaufen. Bestandsschutz gibt es so auch nicht mehr, gab's früher mal. Die gesetzliche Lage ist so, dass wenn etwas passiert, und die Installation entspricht nicht den aktuellen Normen, hat der dafür Verantwortliche, in der Regel der Eigentümer, ein riesen Problem. Denn die meisten Versicherungen werden mit Hinweis auf die regelwidrige Installation keinen Cent bezahlen. Alte Installation in vermieteten Wohnungen sind für den Eigentümer inzwischen ein ziemlich heisses Eisen geworden. Besser schleunigst renovieren lassen. Die Übergangsfristen waren lange genug.
Jep, das heißt es Gralf. Ich hab eben mal in einer Elektroinstallationsfirma gearbeitet und da sind wir genau auf dieses Problem gestoßen. Dann mussten wir die komplette Installation erneuern ;-)... für die Firma wars gut ;-) Ach, das waren noch Zeiten ;-).... da sind wir sogar noch auf Aluminiumleitungen gestoßen ;-)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.