Ich habe einen Xilinx CoolRunner II CPLD XC2C64 in VQ44 (C-Mod C2) Laut dem Datenblatt (sie Dateianhang) hat das Board 25 I/O Ausgänge Aber anscheinend kann ich nicht an allen LEDs betreiben. DIP 40-36 gehen auf jeden Fall. Die anderen gehen aber anscheinend nicht. Woran erkenne ich auf dem Datenblatt welche PINs welche Funktionen haben? Was bedeutet "Function Block"? Sind das die Kanten des ICs? Was bedeutet GTS0-GTS2 und GCK0-GCK2 Ich möchte mit dem Board eine Ampelschaltung realisieren und benötige mindestens 10 LEDs
Hab das Board selber nicht, aber soweit ich weiss beziehen sich die Angaben zu den IO-Ausgängen auf die Verwendung in einem Adapter-Board (gen. CERES-Board). Dieses Board liefert neben Spannung und Clock noch Buttons, LEDs etc.. (wie in der Spalte Links aufgeführt). Wenn du dieses Board nicht verwendest, dann kannst du jeden einzelnen IO-Pin beliebig verwenden. (Achtung: Auf deinem C2-Board ist kein Quarz, d.h. du bist für die Tacktung des CPLD selber verantwortlich!!).
Wie schliesst du die LEDs an ? Sind die IO Pins a) Stromquellen oder b) Stromsenken ? c) treibst du die LEDs über externe Transistoren ? Du kannst an allen IO Pins LEDs anschliessen aber nur mit c) sicher gleichzeitig. Schon ds311.pdf gelesen ? Gruß, dasrotemopped.