Gast
#216653
So... ich habe jetzt mal die ganze Anlage durchgerechnet. Also mit Neuverlegen der Zuleitung in NYY-J 4x25mm² (60 und 85m) kann ich einen Spannungsfall von 4% einhalten. An manchen Ecken werden es aber rund 5% bzw. sogar 6,8%. Ist das tolerierbar? Kurzschlußströme sind alle in Ordnung, auch jetzt, habe sie frisch gemessen. FI ist generell in jeder Unterverteilung drin (30mA). Also von der Seite her kein Problem. Erdungswiderstand liegt bei massig Fundamenterdern bei 0,3Ohm. Teils TN-S und teils TT-Netze. Sollte man beim Spannungsfall ein Auge zudrücken? Wenn ich jetzt ein LS 16A K-Charakteristik habe, wie isses mit der Selektivität zu einer 25er Neozed? Sieht rechnerisch arg knapp aus: 16A LS (K) 224A bei 0,4s 25A Neozed 226A bei 0,2s..... Also entweder C-Charakterisik oder 35er Neozed, wenn möglich, richtig? Gruß, Andreas