Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsfall Fortsetzung


von Andreas (Gast)


Lesenswert?

So...
ich habe jetzt mal die ganze Anlage durchgerechnet.

Also mit Neuverlegen der Zuleitung in NYY-J 4x25mm² (60 und 85m) kann
ich einen Spannungsfall von 4% einhalten.
An manchen Ecken werden es aber rund 5% bzw. sogar 6,8%.
Ist das tolerierbar?
Kurzschlußströme sind alle in Ordnung, auch jetzt, habe sie frisch
gemessen.
FI ist generell in jeder Unterverteilung drin (30mA).
Also von der Seite her kein Problem.
Erdungswiderstand liegt bei massig Fundamenterdern bei 0,3Ohm.
Teils TN-S und teils TT-Netze.

Sollte man beim Spannungsfall ein Auge zudrücken?

Wenn ich jetzt ein LS 16A K-Charakteristik habe, wie isses mit der
Selektivität zu einer 25er Neozed?
Sieht rechnerisch arg knapp aus:
16A LS (K) 224A bei 0,4s
25A Neozed 226A bei 0,2s.....
Also entweder C-Charakterisik oder 35er Neozed, wenn möglich, richtig?

Gruß,
Andreas

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.