Spannungsfall Fortsetzung

Gast #216653
So...
ich habe jetzt mal die ganze Anlage durchgerechnet.

Also mit Neuverlegen der Zuleitung in NYY-J 4x25mm² (60 und 85m) kann
ich einen Spannungsfall von 4% einhalten.
An manchen Ecken werden es aber rund 5% bzw. sogar 6,8%.
Ist das tolerierbar?
Kurzschlußströme sind alle in Ordnung, auch jetzt, habe sie frisch
gemessen.
FI ist generell in jeder Unterverteilung drin (30mA).
Also von der Seite her kein Problem.
Erdungswiderstand liegt bei massig Fundamenterdern bei 0,3Ohm.
Teils TN-S und teils TT-Netze.

Sollte man beim Spannungsfall ein Auge zudrücken?

Wenn ich jetzt ein LS 16A K-Charakteristik habe, wie isses mit der
Selektivität zu einer 25er Neozed?
Sieht rechnerisch arg knapp aus:
16A LS (K) 224A bei 0,4s
25A Neozed 226A bei 0,2s.....
Also entweder C-Charakterisik oder 35er Neozed, wenn möglich, richtig?

Gruß,
Andreas

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 21 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.