hallo, ich möcht ein Heizelemet mit Hilfe der Schwingungspacketsteuerung realisieren. mit einem Triac... aber trotz langem lesen bin ich noch nicht dahinter gekommen wie das nun genau funktioniert... wie wirdt Triac über mehrer Nulldurchgänge durchgeschalet? jedes mal neu? oder kann man ihn permanent "aktiv" halten indem man z.b. permanent Strom anlegt?
> wie wirdt Triac über mehrer Nulldurchgänge durchgeschalet? Ja. > kann man ihn permanent "aktiv" halten indem man z.b. permanent Strom anlegt? Kann man, wenn man den Ansteuerstrom übrig hat, sind ja bis 50mA > oder jedesmal neu Spart Ansteuerleistung und ist bei ohm'schen Lasten unproblematisch.
Eine netter Baustein für Schwingungspaketsteuerung ist der MOC3063 Optokoppler mit integrierter Nulldurchgangserkennung. Da brauchst du im Prinzip nur Pakete zählen und der MOC erledigt die An- und Ausschalterei im Nulldurchgang. Wie die meisten OK verhält er sich im Eingang wie eine rote LED. Leider ist das im Forum verlinkte Datenblatt Mist, hier ist ein besseres: http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3061M.pdf