Hallo Wollte fragen wie man eine konstante Versorgung für eine DMS Vollbrückenschaltung herstellt. Habe bei den Präzissionsreferenzbauteilen nachgeschaut die können aber nur höchstens 10mA liefern, gibt es da noch eine andere Möglichkeit Mit freundlichen Grüßen beno
Klugerweise nimmt man die Aref-Spannung des A/D Wandlers (den wird man modernerweise doch haben, alte Schaltungsprinzipien sind hinfällig), ausreichend stromverstärkt, dann misst man ratiometrisch und es kommt auf die absolute Genauigkeit nicht an.
In dem man einen ordentliche Spannungsregler benutzt und mit ihm Brücke, die gesamte analoge Signalkette und die Referenzspannung des A/D-Wandlers speist und alles ordentlich abblockt. Eine Spannungsreferenz gefolgt von einem Spannungsfolger wäre auch möglich.
Danke für eure Antworten habe es nun mal mit einem Spannungsfolger probiert schaut auf den ersten Blick nicht so schlecht aus Danke nochmal für eure schnellen Antworten
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.