Muß ich den Nullleiter bei Drehstromzähler anschließen ?

Gast #3117227
Lesenswert?
• ▲
▼
hallo Leute !
Ich möchte den Strohmverbrauch im Keller messen ,die E-Anlage ist 7
Jahre alt und hat 5 Sicherungen nur für den Keller . Nun möchte ich
einen Drehstromzähler 10 (40) a vor die Sicherungen des Kellers setzen
die Leitungen L1(Klemme 1 und 3 ) , L2 (Klemme 4 und 6 ) und L3 ( Klemme
7 und 9 ) sind klar . Der gelb-grüne braucht nicht angeschlossen werden
auch klar . Aber was ist mit dem Nullleiter (blaues Kabel ) Klemme 10
und 12 am Zähler ? Wie und wo wird das mit dem Zählerschrank Verbunden .
Ich denke wenn überhabt mit der Klemmreihe mit den blauen Kabeln im
Zählerschrank . Aber muß das überhabt sein ? Wenn ja ,Also verbindet 
mann Klemme 10 oder 12 am Zähler mit der Nullleiste im Zählerschrank . 
Aber mit welchem Kabel 2,5 mm² oder dicker ?
Gast #3117229
Lesenswert?
• ▲
▼
Frank schrieb:
> Wenn ja
ja, es gibt zwar zähler die es nicht brauchen aber genauer wird es auf 
jeden Fall mit N -> also anschließen

> ,Also verbindet
> mann Klemme 10 oder 12 am Zähler mit der Nullleiste im Zählerschrank .
ja

> Aber mit welchem Kabel 2,5 mm² oder dicker ?
Verteilungen werden üblicherweise mit >= 6mm² verdrahtet, sinnvoll wird 
der gleiche querschnitt wie die anderen Leiter genommen.
Gast #3117602
Lesenswert?
• ▲
▼
Frank schrieb:
> Aber mit welchem Kabel 2,5 mm² oder dicker ?

So dick, wie die einzelnen Phasen.
Im (für den Nullleiter) ungünstigsten Fall ist nur eine Phase belastet 
und der gesamte Strom dieser einen Phase muss über den Nullleiter 
zurückfließen. Sobald eine weitere Phase belastet ist, fließt wegen der 
120° Phasenverschiebung darüber ein Teil des Stromes zurück.

p.s.
Und wozu jetzt der zweite Thread mit gleicher Frage?
Beitrag "Muß ich den Nullleiter bei Drehstromzähler anschließen ?"
Gast #3117603
Lesenswert?
• ▲
▼
Eumel schrieb:
> Erstens: Wer vor die Satzzeichen ein Leerzeichen setzt, bekommt keine
> brauchbare Antwort!
>
> Zweitens: Wer soviel Ahnung von dieser Materie hat wie Du, lässt
> gefälligst die Finger davon!

Bei der Antwort wird versucht die Erziehung von Mama weitergegeben.
Gast #3117947
Lesenswert?
• ▲
▼
Zum millionsten mal:

Das hier ist weder ein Germanisten- noch ein Kalligrafieforum - wenn es 
einigermaßen lesbar ist, reicht es aus.

Und jeder (wirklich jeder) ist für sein handeln selbst verantwortlich - 
also warum keine Hilfe geben ?
Gast #3117964
Lesenswert?
• ▲
▼
Werner schrieb:
> So dick, wie die einzelnen Phasen.

Du musst den Neutralleiter nicht durch den Zähler schlaufen.
Denn du brauchst nur den Stromfluss von den drei Phasen zu messen.
Für die Spannungsmessung brauchst du aber den Neutralleiter.
Sprich du kannst einfach damit du das Nullpotential auf dem Zähler hast 
ein Draht/Litze auf die Nullleiter Klemme des Zählers führen.

Die meisten Zähler sind, wie ich verstehe auch in deinem Fall (sorry so 
viele Nummern in deiner Beschreibung hab ich nicht sofort verstanden), 
auch für das Schlaufen des Neutralleites vorgesehen aber nicht nötig.
Wenn es baulich/verdrahtungstechnisch einfacher geht.
Gast #3119156
Lesenswert?
• ▲
▼
Frank schrieb:
> Aber muß das überhabt sein ? Wenn ja ,Also verbindet
> mann Klemme 10 oder 12 am Zähler mit der Nullleiste im Zählerschrank .
> Aber mit welchem Kabel 2,5 mm² oder dicker ?

Es reicht ein dünner Draht, denn der N-Strom fliesst ja nicht über den 
Zähler (da ist nur eine Klemmbrücke drin (10 und 12).
Es muss lediglich das N-Potential anliegen damit der Zähler sich 
irgendwo -anhalten- kann wenn er Leistung zählen/summieren soll.

Kurt
Gast #3119163
Lesenswert?
• ▲
▼
Kurt schrieb:
> Es reicht ein dünner Draht, denn der N-Strom fliesst ja nicht über den
> Zähler (da ist nur eine Klemmbrücke drin (10 und 12).
> Es muss lediglich das N-Potential anliegen damit der Zähler sich
> irgendwo -anhalten- kann wenn er Leistung zählen/summieren soll.

nein, denn wenn im Zähler ein Kurzschluss ist brennt der Draht weg. man 
sollte den gleichen Querschnitt wie die Phasen verwenden.
Gast #3119168
Lesenswert?
• ▲
▼
Peter II schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Es reicht ein dünner Draht, denn der N-Strom fliesst ja nicht über den
>> Zähler (da ist nur eine Klemmbrücke drin (10 und 12).
>> Es muss lediglich das N-Potential anliegen damit der Zähler sich
>> irgendwo -anhalten- kann wenn er Leistung zählen/summieren soll.
>
> nein, denn wenn im Zähler ein Kurzschluss ist brennt der Draht weg. man
> sollte den gleichen Querschnitt wie die Phasen verwenden.

Naja, dann schon.
Dann reicht aber ein Draht und es muss nicht der N hin und zurückgeführt 
werden.


Kurt
Gast #3119929
Lesenswert?
• ▲
▼
Die Zählerplatzverdrahtung muß nach DIN 43870-3 vorgenommen werden.
Für die Zu- und Abgangsleitungen sind flexible H07V-K zu verwenden.
Der Querschnitt beträgt 10mm².
Aderendhülsen sind zu verwenden, am besten einen konvektionierten
Verdrahtungssatz kaufen.
Farbe der Zählererregung: hellblau
Außenleiter Zählerzugang: schwarz
Außenleiter Zählerabgang: braun
Adern eventuell einzeln kennzeichnen.

 > Klemme 10 und 12 am Zähler
Welche Schaltung ist das?
Oft ist im Deckel des Anschlußraumes ein Bild geklebt/eingespritzt.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.