hallo Leute ! Ich möchte den Strohmverbrauch im Keller messen ,die E-Anlage ist 7 Jahre alt und hat 5 Sicherungen nur für den Keller . Nun möchte ich einen Drehstromzähler 10 (40) a vor die Sicherungen des Kellers setzen die Leitungen L1(Klemme 1 und 3 ) , L2 (Klemme 4 und 6 ) und L3 ( Klemme 7 und 9 ) sind klar . Der gelb-grüne braucht nicht angeschlossen werden auch klar . Aber was ist mit dem Nullleiter (blaues Kabel ) Klemme 10 und 12 am Zähler ? Wie und wo wird das mit dem Zählerschrank Verbunden . Ich denke wenn überhabt mit der Klemmreihe mit den blauen Kabeln im Zählerschrank . Aber muß das überhabt sein ?
Frank schrieb: > Der gelb-grüne braucht nicht angeschlossen werden > auch klar . Das ist aber nicht dein Ernst?????????? Die Erdung wird immer nur aus Witz eingebaut. Das ist so unnötig dass man es eigentlich weglassen könnte. Fällt dir was auf ???? ERDUNG !!!!!!! ERDUNG !!!!! Achso nebenbei du weißt schon, dass zwischen 2 Phasen immer die 230*2*Wurzel(2) V das Spannungsmaximum ist. Das ist schon ein Unterschied ob man zwischen 2 Phasen oder 1Phase und Nulleiter die Finger dazwischen bekommt. 230V steckt man ja als gesunder Mensch noch halbwegs weg aber bei ~640 V spürt sich das anderst an.
Wo sind wir nur hingekommen?? Die Reflexe schiessen über... Nein, völlig korrekt, der Zähler braucht keinen PE und bekommt auch keinen.
Michael schrieb: > spürt sich das anderst an... Ja, die Fachsprache der Elektrofachkräfte ist schon besonders....?
Ich glaube auch, dass man schon einen gewissen Selbsterhaltungstrieb voraussetzen kann. Dass es nur um die Frage ging, ob PE an den Stromzähler angeschlossen werden muss, sollte klar sein. Interessant ist eher, ob z.B. die richtigen Instrumente zur Messung der Spannungsfreiheit vorhanden sind. Ich bin zwar Laie und würde mich da sowieso nicht ranwagen, aber ich denke, dass hier zumindest das richtige Werkzeug vorhanden sein muss.
> Dass es nur um die Frage ging, ob PE an den Stromzähler angeschlossen > werden muss, sollte klar sein. Nein! es geht um N. Hat die Zählkiste überhaupt einen PE-Anschluß?
So ein datenblatt / installationsanleitung ist aber vorhanden?
Was hat dieser Mist in diesem Forum zu suchen?
Krappo schrieb: > Was hat dieser Mist in diesem Forum zu suchen? Hää? Genau richtig hier, ein Forum für Elektrofachkräfte, Mechatroniker, Elektroniker für ? und ?, u.s.w. und natürlich auch für Bekloppte. Letztere machen aber 98% aus und teilen das auch der Welt mit. Ich finde das total lustig hier.
Wann kommen denn Antworten mit denen mann was anfangen kann ? Muß ich den Nullleiter bei einen Zwischen-Drehstromzähler anschließen ?
Frank schrieb: > Wann kommen denn Antworten mit denen mann was anfangen kann ? > Muß ich den Nullleiter bei einen Zwischen-Drehstromzähler anschließen ? JA!
Michael schrieb: > Achso nebenbei du weißt schon, dass zwischen 2 Phasen immer die > 230*2*Wurzel(2) V das Spannungsmaximum ist. Die Rechnung mit dem Faktor 2 musst du erstmal erklären. Eine Netzspannung von 230 Veff hat eine Amplitude von
1 | U=Ueff*Wurzel(2)=325V |
Die Phasen sind um 120° versetzt, d.h. für die Amplitude der Differenz zwischen 2 Phasen (z.B. L1-L2) kommt man auf
1 | 230V*Wurzel(2)*Wurzel(3)=563V |
Das sind 400Veff und nicht 640V
Wolfgang schrieb: > Das sind 400Veff und nicht 640V Jau! Geht ein Elektriker in den Laden: "Eh, gib ma ne 380 - 640 Volt Steckdose!" Nicht schlecht der Specht.
Frank schrieb: > Aber was ist mit dem Nullleiter (blaues Kabel ) Klemme 10 > und 12 am Zähler ? Wie und wo wird das mit dem Zählerschrank Verbunden . > Ich denke wenn überhabt mit der Klemmreihe mit den blauen Kabeln im > Zählerschrank . Aber muß das überhabt sein ? Also mein Gooooooooogle geht noch: http://www.maurelma.ch/shop/Media/Shop/anschluss.jpg Wie hieß es immer auf diesen teuren Fortbildungen?! Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Schönet We und schöö mit ÖÖ! Frank
steht hier auch im richtigen Forum. Beitrag "Muß ich den Nullleiter bei Drehstromzähler anschließen ?"
LeahciM schrieb: > Hää? Genau richtig hier So, so. Was hat das Thema denn bitte mit Mikrocontroller und digitaler Elektronik zu tun?
Mod schrieb: > So, so. Was hat das Thema denn bitte mit Mikrocontroller und digitaler > Elektronik zu tun? Nun, es gibt doch mehr und mehr digitale Zähler. :-) Gruss Harald
Der Null-Leiter muß zumindest angeschlossen werden, muß aber nicht durch den Zähler hindurchgeführt werden. Die beiden Null-Klemmen von Zähler sind intern sowieso nur gebrückt. Der Zähler hat intern 3 im Stern verschaltete Spannungsspulen. Deren Sternpunkt wird mit dem Null-Leiter verbunden. Gruß Carsten...
Mod schrieb: > So, so. Was hat das Thema denn bitte mit Mikrocontroller und digitaler > Elektronik zu tun? Überhaupt nix! LeahciM schrieb: > ein Forum für Elektrofachkräfte, Mechatroniker, > Elektroniker für ? und ?, u.s.w. und natürlich auch für Bekloppte. > Letztere machen aber 98% aus und teilen das auch der Welt mit. mikrocontroller.net das Forum für Bekloppte. mikrocontroller.net das adminfreie Forum mikrocontroller.net das Forum für jeden erdenklichen Unsinn
Carsten H. schrieb: > Der Null-Leiter muß zumindest angeschlossen werden, muß aber nicht durch > den Zähler hindurchgeführt werden. Die beiden Null-Klemmen von Zähler > sind intern sowieso nur gebrückt. > Der Zähler hat intern 3 im Stern verschaltete Spannungsspulen. Deren > Sternpunkt wird mit dem Null-Leiter verbunden. > > Gruß Carsten... Deckt sich mit meiner Aussage im andern Forum. Beitrag "Re: Muß ich den Nullleiter bei Drehstromzähler anschließen ?" Nur das du es noch etwas besser erklärst. Warum machst du nur sowas Frank? Zwei mal das gleiche fragen? Zur Verdeutlichung der Nullleiter auf den Zähler muss nicht einen hohen Querschnitt aufweisen. Falls er nicht auf dem Zähler geschlauft/durchgeführt wird.
warum tu ich mir das hier noch an? schrieb: > mikrocontroller.net das Forum für Bekloppte. > mikrocontroller.net das adminfreie Forum > mikrocontroller.net das Forum für jeden erdenklichen Unsinn und Leuten wie dir. Kein Vorteil diesen Forums? Tu dir das dann nicht an!
kann ich das dann direkt an einen ATMEGA zur Überwachung anschließen? Ist doch wurscht, ob 400V oder 673,56V. Kann man mit dem ATMEGA die Drehrichtung der Zählerscheibe im quadratischen Bezug zur Wurzel mal Pi geteilt durch die Fingertemperatur ändern? Eine Drehzahlregelung wäre wünschenswert. Mit oder ohne Nullleiter? Tschüssi der Sepp
der_Sepp schrieb: > Eine Drehzahlregelung wäre > wünschenswert. Mit oder ohne Nullleiter? > > Tschüssi > der Sepp Jau! Die baue mal und dann so, dass eher eine Bremsung ist, so auf 50-30% und berührungslos funktioniert. Unsichtbar für jeden der das ablesen will.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.