Normen Schweiz

Gast #3343085
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich benötige ein ca 100M langes Kabel für 400V 63A. Das Kabel wird auf 
einem Trasse verlegt und 24/7 unter Vollast betreiben.
Soweit ich weiss, genügt 5x10mm2 für 63A nach SEV wenn das Kabel auf 
einer Trasse verlegt wird. Ist dies Normgerecht?
Woher ist ein solches Kabel kostengünstig erhältlich? Das beste Angebot 
was ich gefunden habe ist über 800 EUR......
Gast #3343236
Lesenswert?
• ▲
▼
Ja. Man sollte sich den Spannungsabfall ausrechnen und sich nicht an die 
von der Norm her minimalen Daten halten. 100m sind happig viel, und da 
moechte man vielleicht 90% der Spannung, was dann noch 81% der Leistung 
entspricht, haben. Also 100m 10^2 haben 0.17 Ohm, das waeren bei 64A 
dann 10V Verlust.
Bei einem einphasigen Anschluss muesste man 2 mal die 100m rechnen.
Gast #3343254
Lesenswert?
• ▲
▼
Der Leitungswiderstand beeinflusst auch die Auslösezeiten der 
Sicherungen.

Mir ist bekannt, dass man in DE viele Leitungen deswegen inzwischen mit 
2,5mm² verlegt, obwohl der Stromstärke wegen bisher immer 1,5mm² 
gereicht hatten.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.