Ich benötige ein ca 100M langes Kabel für 400V 63A. Das Kabel wird auf einem Trasse verlegt und 24/7 unter Vollast betreiben. Soweit ich weiss, genügt 5x10mm2 für 63A nach SEV wenn das Kabel auf einer Trasse verlegt wird. Ist dies Normgerecht? Woher ist ein solches Kabel kostengünstig erhältlich? Das beste Angebot was ich gefunden habe ist über 800 EUR......
Aus den Bauch heraus würde ich sagen du must mindestens 2 Querschnitte rauf gehen
Ja. Man sollte sich den Spannungsabfall ausrechnen und sich nicht an die von der Norm her minimalen Daten halten. 100m sind happig viel, und da moechte man vielleicht 90% der Spannung, was dann noch 81% der Leistung entspricht, haben. Also 100m 10^2 haben 0.17 Ohm, das waeren bei 64A dann 10V Verlust. Bei einem einphasigen Anschluss muesste man 2 mal die 100m rechnen.
Der Leitungswiderstand beeinflusst auch die Auslösezeiten der Sicherungen. Mir ist bekannt, dass man in DE viele Leitungen deswegen inzwischen mit 2,5mm² verlegt, obwohl der Stromstärke wegen bisher immer 1,5mm² gereicht hatten.