Ich benötige ein ca 100M langes Kabel für 400V 63A. Das Kabel wird auf 
einem Trasse verlegt und 24/7 unter Vollast betreiben.
Soweit ich weiss, genügt 5x10mm2 für 63A nach SEV wenn das Kabel auf 
einer Trasse verlegt wird. Ist dies Normgerecht?
Woher ist ein solches Kabel kostengünstig erhältlich? Das beste Angebot 
was ich gefunden habe ist über 800 EUR......

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

In D gibts das für 450 Eur, das Kupfer alleine ist 240 wert.

von Malefiz (Gast)


Lesenswert?

Aus den Bauch heraus würde ich sagen du must mindestens 2 Querschnitte 
rauf gehen

von Flash Gordon (Gast)


Lesenswert?

Ja. Man sollte sich den Spannungsabfall ausrechnen und sich nicht an die 
von der Norm her minimalen Daten halten. 100m sind happig viel, und da 
moechte man vielleicht 90% der Spannung, was dann noch 81% der Leistung 
entspricht, haben. Also 100m 10^2 haben 0.17 Ohm, das waeren bei 64A 
dann 10V Verlust.
Bei einem einphasigen Anschluss muesste man 2 mal die 100m rechnen.

von Stefan (Gast)


Lesenswert?

Der Leitungswiderstand beeinflusst auch die Auslösezeiten der 
Sicherungen.

Mir ist bekannt, dass man in DE viele Leitungen deswegen inzwischen mit 
2,5mm² verlegt, obwohl der Stromstärke wegen bisher immer 1,5mm² 
gereicht hatten.