Jürgen schrieb:
> Man schaltet ein, Kontakt und Motor sind aktiv so lange bis Endlage der
> jeweiligen Richtung erreicht...
Eben nicht:
Wenn der Anschlag erreicht ist, liegt auf der Zuleitung Spannung an,
obwohl der Motor nicht läuft. Der Endschalter trennt ja den Motor vom
Netz
Eventuell durch Messung prüfen:
Es gibt zwei Zuleitungen eine für aufwärts, eine für abwärts.
Bei laufendem Motor haben beide Leitungen Spannung, die eine direkte
Netzspannung, die andre eine durch Phasenschiebe-C und zweite Wicklung
bestimmte Spannung, die nur ungefähr der Netzspannung entspricht. Ein
Relais mit 230V-Spule sollte aber auf diese Spannung ansprechen.
Beim Ansprechen des Endschalters hat die geschaltete Leitung
Netzspannung, der Motor und die nichtgeschaltete Leitung ist dann
spannungslos.
Man braucht also zwei Relais und eine entsprechende Verknüpfung: Nur
wenn an beiden Zuleitungen (Ab, Auf) Spannung anliegt,bzw. nur wenn
beide Relais angezogen haben, läuft der Motor.
Das stimmt allerdings nur im Normalbetrieb, bei z.B. blockiertem Motor
wird dieser Zustand nicht erkannt.