Motorinduktionspannung und Spg. Durchschlag auf Leiterplatte?

Gast #3568946
Lesenswert?
• ▲
▼
Moin,

Ich hab ein Problem auf einer Leiterplatte bei der es unter einem 
Stecker manchmal zu einem Spg. Überschlag kommt, bei dem die 
Leiterplatte zerstört wird. ( Phase - Neutralleiter)

Die Situation sieht so aus dass unterhalb der Klemme (L) eine Leiterbahn 
(N) mit Lötstopplack verläuft. Die Bahnführung war ungünstige gewählt 
und wurde auch schon geändert, ich bin trotzdem bei der 
Ursachenforschung

An der Klemme hängen je nach Type Synchronmotoren 1ph~ mit 
Betriebskondensator (230VAC) Die Motoren haben eine unterschiedliche 
Leistung, allerdings liegen die als L-Recht/L-Links gegen Neutral 
gemessenen Induktion Spg. in einem ähnlichen Bereich. (230VAC/330VAC 
rms)

Nun zum Fehler, genau bei einem Motortyp kommt es auch genau in einer 
Anlagenart zu dem genannten Problem aber halt auch nur sporadisch. Ich 
bin leider auf dem Holzweg was es sein kann?

a.) mechanisches Durchscheuern.. dann müsste es ja unabhängig vom 
Motortyp vorkommen
b.) Induktionsspg. ist eigentlich gleich hoch, was kann durch die 
Leistung bzw. den höheren Stom für Effekte Auftreten die einen 
Überschlag begünstigen?
c.) Burst/Surge Störung von Außen auf dem Netz.. ist nur einen Vermutung 
aber da es immer nur bei einem Anlagentype vorkommt könnte es auch was 
mit dem netz zu tun haben?

Dieter
Gast #3570208
Lesenswert?
• ▲
▼
Laufen nur mit AC, allerdings werden diese über mechanische Schalter 
abgeschaltet, d.h da entstehen Spg. Spitzen. Aber das ist bei allen so 
so dass ich das Ausfall Verhalten darüber nicht erklären lässt.

Gruss Dieter
Gast #3571780
Lesenswert?
• ▲
▼
Wenn es immer, egal an welchem Niederspg. Netz vorkommen würde könnte es 
natürlich einen solchen Fall geben. Da es aber immer nur in einer 
Netzinstallation vorkommt ist das schon seltsam, d.h das Netz muss eine 
Rolle beim Fehler spielen.

Ich hab keine Idee.

Gruss Dieter
Gast #3574381
Lesenswert?
• ▲
▼
Wenn ich was gefunden habe Berichte ich..

Auf dem "offen" Anschluss ist die Induktionsphase des Motors, quasi nach 
dem Betriebskondensator. Welche Spg. dort anliegt hängt im Falle meines 
Synchronmotors von der Last ab, im Leerlauf sind es aber schon bis zu 
330VAC (rms) bei Last gehts bis 230VAC (rms) runter
Gast #3574425
Lesenswert?
• ▲
▼
>a.) mechanisches Durchscheuern.. dann müsste es ja unabhängig vom
>Motortyp vorkommen

Sind bei allen Anlagen wirklich die Kabel gleich verlegt?
Sonst kommen trotzdem mechanische Ursachen infrage.

Stehen im gleichen oder im Nachbarraum die gleichen Anlagen?
Sonst kommen äußere Ursachen infrage. Einschaltspitzen von anderen 
Anlagen.

Stehen die Anlagen im gleichen Land?
Nicht immer ist das Netz so wohl behütet wie das vor Deiner Tür.

Wie schon erwähnt: Einem Kondensator sieht man seinen Zustand, von 
außen, nicht an. Vielleicht ist der eine oder andere Endstör-, 
Glättkondensator oder Snubber im Himmel. Auch Varistoren, PTCs und 
ähnliches, sind geeignete Kandidaten.
Gast #3578410
Lesenswert?
• ▲
▼
mit "mechanisches Durchscheuern" meinte ich dass das Anschlussbein unter 
der Klemme auf der Leiterbahn scheuert und dadurch der Kurzschluss 
vorkommt. Das würde ggf. bedeuten das jemand genau bei einem Los zu fest 
auf die Klemme gedrückt hat als der die Motorleitung angeschlossen hat.. 
alles denkbar.

Der Service war in der Anlage in UK und konnte wie vermutet nix 
besonderes feststellten, alle Kabel sind separat in Kabelrohr verlegt. 
Einziger Hinweis, es wird ein Elektromagnetisches Ventil in ca. 1m 
Entfernung geschaltet dessen Neutralleiter mit an unserer Applikation 
hängt.. in der Umgebung gibt es zwei Pumpen mit 4kW aber auch das ist in 
anderen Länder nicht anders....

Gruss Dieter
Gast #3578427
Lesenswert?
• ▲
▼
Es gibt noch die Möglichkeit, dass die Engländer das Sprichwort: "Nach 
fest kommt kaputt", nicht kennen.
Unter Umständen treten dann beim Lötstift Torsionskräfte auf, was 
üblicherweise nicht sein soll und im Allgemeinen "Unsichtbar" ist.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.