Hallo, als ich mein Labor eingerichtet habe, habe ich von der Zentralverteilung eine 5x10mm² Leitung verlegt. In der ZV habe ich die drei Außenleiter mit je 25A Neozed abgesichert. Nach den Sicherungen habe ich einen fetten Schütz verbaut, der tatsächlich in der Lage ist 3x25A auseinander zu reißen. Dann habe ich die Zuleitung 5x10mm² zum Labor. Im Labor habe ich einen FI Schalter und je 10A für jede Steckdose. Außen an der Labortür habe ich einen Not-Aus Schalter, doppelt abgefragt wird. Drückt man drauf, dann sind alle Steckdosen stromlos. Das Licht bleibt eingeschaltet und wird auch nicht über die Unterverteilung versorgt. Da ich Demnächst auch mal gerne etwas mit 230V machen würde, möchte das Labor mit einem (oder auch evtl. drei) Trenntrafos ausstatten. Nur habe ich momentan ein "Problem": Wo setze ich den Trafo hin? 1. Problem: FI-Schalter. Wenn ich es richtig verstehe, muss ich ihn rauswerfen bzw. den vierpoligen durch zwei zweipolige ersetzen. 2. Problem: Was passiert, wenn ich den Not-Aus Schalter drücke, ich meine ja zusammenbrechendes Magnetfeld und so. Nicht dass da noch mehr Schaden entsteht. Was meint Ihr?
Ich benutze einen billigen, portablen 300W Trenntrafo mit einer Glimmlampe als An/Aus-Indikator und ggF 150W bzw 500W Glühlampen als Kurzschlussschutz (Kaltleiter). Den Trenntrafo kannste dann rumtragen und dort benutzen, wo er gerade gebraucht wird. Und wenn man sich nicht völlig dusslig anstellt und beide Strippen im eingeschalteten Zustand gleichzeitig in beide Hände nimmt, passiert nix. Schon beide Strippen in einer Hand ist sicher, weils dann nur mal kräftig eins in die Finger brät und du von alleine loslässt. FI hilft eh nix, weil der Trenntrafo per Definition nicht mit Masse(Schutzleiter) verbunden ist und nicht sein darf und er wegen der galvanischen Trennung auch dann sicher ist, wenn man mit einem Leiter verbunden ist. FI ist nur deswegen da, weil der Nullleiter mit der Erde verbunden ist, damit man keinen Stromschlag bekommt, wenn man den Leiter in die Finger nimmt oder ein Gehäuse unter Strom steht, d.h. Kontakt mit der Phase hat. Ohne Trenntrafo und mit FI kannste dich genauso im 220V-Netz umbringen, wenn du den Leiter und Nulleiter in je eine Hand nimmst, weil dann gar kein Strom durch den FI fliesst, wenn du auf einer isolierten Unterlage stehst.
Da Trenntrafos, genauso wie jeder andere, eine erhebliche Leerlaufspannungsüberhöhung haben würde ich Dir empfehlen drei, in Stufen umschaltbare, Trenntrafos, mit Spannungsanzeigen versehen, zu verwenden. Dann kannst Du auch bei geringen Lasten mit der Normnetzspannung arbeiten. Beispiel: http://www.reichelt.de/Trenntrafos/TRENN-150-235/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=21746&GROUPID=3320&artnr=TRENN+150-235 Noch besser wären natürlich drei solche Trenn-Stelltransformatoren: http://www.pollin.de/shop/dt/OTM2OTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Sonstiges/Trenn_Stelltransformator_STATRON_5315_4.html Grüße Löti
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.