Hallo zusammen,

ich lese bereits eit einiger Zeit mit und Informiere mich hier im Forum.

Nun möchte ich für mein FEZ Rapptor Board ein "Gadgeteer" DI-Board bauen 
mit einem MCP23017 und 16 Digital-Eingängen. Dieses soll in meinen 
Wohnwagen diverse Dinge automatisieren.

Der MCP23017 wird mit 3,3V betrieben und über I²C angesprochen. Die 16 
Eingang-Pins sollen mit 14V über Spannungsteiler angesprochen werden.

Ich habe den Schaltplan und das Boarddesign angehängt. Was sagt Ihr?

von Peter B. (pbuenger)


Lesenswert?

Das Prinzip eines Spannungsteilers hast Du aber scheinbar noch nicht 
verstanden.

Peter

von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

1. siehe Peter

2. Bei einer 2-lagigen Platine machen SMD-Buchsen für I/O keinen Sinn. 
Die reißen dir schneller ab als welche mit Durchsteckmontage.

3. In einem 12V-IO-Feld ist ein 3,3V-Signal keine gute Idee. Irgendwer 
gibt da garantiert Batteriespannung drauf ;)

4. Die Widerstandswerte fehlen.

: Bearbeitet durch User
von Michael (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Peter, Hallo Helge,

danke für die Tipps.

1. Bei dem Spannungsteiler war ich wohl Geistig etwas übernachtet. ;-)

2. Ich hab keinen keine andere IO-Buchse gefunden, die kompakt genug 
ist, in eine Gehäuseöffnung passt und Vibrationsfest ist. Hats Du mir 
einen Tipp?

3. Die 3,3V liegen nur auf dem Pinn, wenn der Widerstand eingelötet 
wird. Habe ich nur für den Fall vorgesehen, sollte ich den MCP23017 für 
eine 3,3V Anwendung benötigen

4. Widerstandswerte hab ich eingepflegt. Der Spannungsteiler ist ---> 
100k --> MCP23017 ---> 20k ---> GND

von Falk B. (falk)


Lesenswert?

@ Michael (Gast)

>4. Widerstandswerte hab ich eingepflegt. Der Spannungsteiler ist --->
>100k --> MCP23017 ---> 20k ---> GND

Sieht immer noch nicht gut aus. Die Leitungen kreuzen die Bezeichnungen 
und Werte, das sollte man besser machen. Ausserdem ist es bei DEM 
Schaltplan unsinnig, alles mit Labels/Netznamen zu verbinden. Direkte 
Verbidnungen kommen wohl aus der Mode? Ein Zeichungsrahmen wäre nett und 
sinnvoll.

von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

con-3m.lbr/PAK100* ist das gleiche in Durchsteckmontage.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.