Guten Abend zusammen, ich bin gerade dabei, das Layout für mein aktuelle Projekt zu erstellen. Dabei ist der Leistungsteil und der Steuerteil auf zwei Platinen verteilt, welche mittels Stiftleisten verbunden werden. Auf dem Leistungteil sitzt ein ACS709 zur Strommessung. Nun Frage ich mich ob es zu größeren Störungen kommt wenn ich die Analogsignale über die Stiftleiste zum µC führen (Einkopplungen usw.). Eine Analog-GND Fläche würde ich natürlich vorsehen und die Analogleitungen möglichst kurz und direkt routen. Die Spannungsversorgung des Analogteils läuft über einen LT1461. Was meint ihr, sollte ich auf dem Leistungsteil einen externe ADC vorsehen (was zu erhöhtem Platzaufwand und natürlich auch extra Kosten führt) oder kann ich die Analogsignale über die Stiftleiste leiten und mit dem internen ADC des µC messen? Als Mikrocontroller verwende ich einen STM32F107. Vielen dank schon mal und viele Grüße Michael
Hallo Michael, prinzipiell ist es so, je näher der AD Wandler an der Quelle sitzt desto genauer ist das Ergebnis. Jetzt musst du für dich abwägen ob die Entfernung von deinem Device auf dem Adapter zum µC noch in einem erträglichen Rahmen sitzt. Ich nehm mal an dass das nur eine Strecke von ein paar cm sind, desshalb denke ich nicht, dass es zu sonderlich großen Störungen kommen wird.
Danke für deine Antwort. Die Stecke beträgt etwas 27mm.