impulszähler Interrupt

Gast #3849295
Lesenswert?

Ich habe die Impuls-LED eines Drehstromzählers mit einem Optokoppler 
-4n35- verbunden. Die Impulse werden per Interrupt mit einem Atmega 1284 
gezählt. Bei 10000 Imps/1kW müssten bei 30 Secunden Auswertung 180 
Impulse 1 kw ergeben -jeweils steigende und fallende Flanke 1 Impuls, 
Faktor 6,25.

Tatsächlich habe ich deutlich mehr und deutlich schwankende Impulse:
9-13 imps => 39 Watt - Faktor 3,5
188  imps => 940 Watt - Faktor 5,0
313-319 imps 1488 Watt - Faktor 4,7

Ich vermute den Fehler in der Leitungslänge von >5m zwischen Atmega und 
4n35.

Kann man das irgendwie stabilisieren?

Antwort schreiben