Hausinstallation

Gast #4037156
Lesenswert?

hallo,

ich habe da ein paar Fragen, die das www kennt, aber ich stelle sie 
nochmal maßgeschneidert für mich. bitte mich nicht gleich dafür 
niedermachen.

Ich entscheide mich im Keller eine zweite Waschmaschine anzuschließen. 
Angenommen 3kW. Jetzt gibt es ja bei den 3 Zuleitung das Problem, dass 
es bei einer unsymmetrischen Belastung zu Nullpunktverschiebung kommt. 
Der will ich entgegenkommen und nehme die Phase mit der geringsten 
Belastung, wie kann das herausgefunden werden?

Jetzt ist es zwingend erforderlich, dass der N-Leiter vorhanden ist, 
damit über ihn Ausgleichströmße fließen und die 3 Phasen alle 230V eff. 
an meine Verbraucher abgeben. Wenn in den N-Leiter entferne, stellen 
sich unterschiedliche Spannungen in den Phasenleitungen ein. Es kommt zu 
Spannungsanhebungen bzw. absenkungen auf den Phasen. Um es einfach zu 
rechnen, L1 und L2 haben eine Belastung von 100Ohm , L3 50Ohm. Wie genau 
verschieben sich die Zeiger und wo messe ich die Spannung an L3? 
Zwischen L3 Sternpunkt oder wo?
Vielleicht könnt ihr mir folgen
Gast #4037199
Lesenswert?

kopfklatsch schrieb:
> Gleich kommen hier wieder die Moralapostel und Berufsbedenkenträger, die
> fordern einen Fachmann zu holen.

Ja, das wollte ich auf alle Fälle vermeiden, die zweite Frage hätte ich 
auch sparen können weil leiter gegen Leiter hab ich 400V also bleibt 
nichts anderes mehr übrig.
Würde bedeuteten, L3 gegen N ist höher als 230V und kann zur Zerstörung 
der Elektrogeräte führen.
Gast #4037221
Lesenswert?

Andreas schrieb:
> Wenn in den N-Leiter entferne, stellen
> sich unterschiedliche Spannungen in den Phasenleitungen ein. Es kommt zu
> Spannungsanhebungen bzw. absenkungen auf den Phasen. Um es einfach zu
> rechnen, L1 und L2 haben eine Belastung von 100Ohm , L3 50Ohm.

Wenn N entfernt wurde gibt es keine Belastung auf den Phasen mehr.

> Würde bedeuteten, L3 gegen N ist höher als 230V und kann zur Zerstörung
> der Elektrogeräte führen.

Warum höher? Da war doch vorhin noch eine Last von R50 an L3. Unter Last 
geht die Spannung an der virtuellen Waschmaschine runter.

Elektrogeräte ertragen üblicherweise Spannungen über 230V.
Gast #4037234
Lesenswert?

Nicht das wir uns missverstehen oder ich das missverstanden habe,
der N-Leiter ist weg, der Sternpunkt bleibt, also ist die Belastung noch 
da, weil die Phasenleitungen jetzt die ungleichen Phasenströme 
kompensieren.
Bei der unterschiedlichen Belastung von L3 wird eine andere Spannung 
resultieren als bei L1 und L3. Oder habe ich das in den ganzen Foren 
falsch verstanden?

Vielleicht könten wir das diskussionsmäßig aufschaukeln und in Richtung
"N Leiter Überlastung durch Oberwellen" erweitern. =>ironie??
#4037407
Lesenswert?

Wie willst du denn ein 230V Gerät an ein 400V Drehstromnetz anschließen, 
wenn der Sternpunkt nicht zur Verfügung steht? Da bin ich aber mal 
gespannt.
Wie kommst du überhaupt auf die Idee, daß sich dein Sternpunkt 
verschiebt, wenn du eine 3kW Last unsymmetrisch anbringst? Bist du in 
einem Inselnetz gefangen?
Gast #4037409
Lesenswert?

Andreas schrieb:
> die am Wenigsten belastet ist durch die Verbraucher im
> Haushalt.

Über die hoffentlich vorhandene Doku und/oder Sicherungsbezeichnung.

Andreas schrieb:
> Jetzt ist es zwingend erforderlich, dass der N-Leiter vorhanden ist,
> damit über ihn Ausgleichströmße fließen und die 3 Phasen alle 230V eff.

Genau

Andreas schrieb:
> Wenn in den N-Leiter entferne, stellen
> sich unterschiedliche Spannungen in den Phasenleitungen ein.

und dann gehen eingeschaltete Geräte evt. kaputt.

Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine verklausoliert gestellte 
Hasuaufgabe damit man nicht glaich merkt dass es eine Hausaufgabe ist.
#4037414
Lesenswert?

und zu deiner Frage: Es gibt Zangenamperemeter, damit kann man Phase für 
Phase durchmessen und dann zumindest für den Augenblick feststellen, 
welche die geringstbelastete Phase ist. Natürlich wird sich das ändern, 
sobald jmd den Staubsauger anwirft oder der Kühlschrank anspringt. Essen 
Kochen ist auch ein Super Grund um hier ordentlich die Messung 
durcheinander zu bringen
Gast #4037458
Lesenswert?

Gut,

wir sollten das an der Stelle belassen. Da kommt dabei rum, wenn in 
anderen Foren jeder sein Wissen beitragen will. Es ist auch keine 
hausaufgabe, keine Sorge.

Der Anschluss der Waschmaschine hat einen realen Praxisbezug. ich denke 
es macht Sinn die Zuleitungen gleichmäßig zu belasten als alle 
Verbraucher über eine Zuleitung laufen zu lassen.

Aber genau hier auf dieseer Internetseite habe ich gelesen, (den thread 
finde ich nicht) dass jmd eine Phase oder N-Leiter gekappt hat, und sich 
wunderte, dass plötzlich seine Geräte ausgestiegen sind. Dann googlte 
man herum und bekommt die widersprüchlichsten Antworten.

Wie gesagt, belassen wir es. Danke dennoch
Gast #4037469
Lesenswert?

Wenn Du bei Deiner Hausinstallation - Dreiphasensystem - den N-Leiter 
abtrennst, dann kann sich Dein Sternpunkt in der Hausverteilung bei 
ungleicher Belastung verschieben, was zur Folge hat, dass jede Phase 
gegen den jetzt "virtuellen" Sternpunkt eine unterschiedliche Spannung 
führt, evtl. zuviel für die 230V Geräte!
Gast #4037893
Lesenswert?

Andreas schrieb:
> Jetzt gibt es ja bei den 3 Zuleitung das Problem, dass
> es bei einer unsymmetrischen Belastung zu Nullpunktverschiebung kommt.

Also "Bauernstrom" eine Phase wird sehr belastet und andere haben dann 
die ungesund höhere Spannung falls Null unterbrochen oder zu hochohmig 
WÄRE. Ein Elektriker Deines Vertrauens wird das für Dich herausfinden 
indem er bald in den Sicherungskasten schaut und die Schilder der 
Sicherungen liest und anschließend einige Messungen vornimmt.

> Angenommen 3kW.
Dann wird er die Leitungslänge ermitteln und den RICHTIGEN Querschnitt 
verlegen.
#4038167
Lesenswert?

Andreas schrieb:
> Aber genau hier auf dieseer Internetseite habe ich gelesen, (den thread
> finde ich nicht) dass jmd eine Phase oder N-Leiter gekappt hat, und sich
> wunderte, dass plötzlich seine Geräte ausgestiegen sind.

Logo! Aber dieser jmd hat mit Sicherheit den Null-Leiter im Verteiler 
gekappt und dann
fliegt halt das Radio oder der Fernseher weg, wenn die Waschmaschine 
oder
der Boiler läuft, etc...
#4039054
Lesenswert?

wenn du das Bild von Andreas her nimmst ohne unterbrochenen 
Neutralleiter und deine 1 Waschmaschine hängt an L1 wo wird man dann 
wohl die 2te Maschine anklemmen? Bleiben nur noch L2 und L3 übrig.

Mit einem Amperemeter das man in die Leitung einbindet kannst man den 
Strom messen und die Phase mit der geringsten Belastung aussuchen.

Was erhoffst du dir aber davon? Einen gleichmäßigen Spannungsabfall auf 
allen 3 Phasen? Denn den Stromerzeuger wirst du so kaum symetrisch 
belasten, da du keinen Einfluss auf deine Nachbarn hast. Dort ist 
vielleicht L1 für den Keller, L2 fürs EG und L3 nur fürs OG, da gibts 
die tollsten Sachen.
#4039062
Lesenswert?

Andreas schrieb:
> Aber genau hier auf dieseer Internetseite habe ich gelesen, (den thread
> finde ich nicht) dass jmd eine Phase oder N-Leiter gekappt hat, und sich
> wunderte, dass plötzlich seine Geräte ausgestiegen sind.

Und genau das ist der Grund, warum eben doch bloß Eli's an der Elektrik 
bauen sollten. Das ist genau so eine Fragestellung wie:

Ich habe nur 1 Liter Öl in meinem Motor vom Auto gekippt, weil mehr war 
nicht da. Jetzt fährts nicht mehr, aber warum?


Dennis
Gast #4043557
Lesenswert?

> Und genau das ist der Grund, warum eben doch bloß Eli's an der Elektrik
> bauen sollten.
es soll unter den Elis auch solche Spezialisten geben, die den N-Leiter 
in der UV nur ganz sachte anziehen, oder vermurkstes Material (weil 
keine Ahnung davon) einsetzen, und es dann bei voller Belastung zweier 
Phasen Bum macht!
Fachleute müssen nicht zwingend Eli sein, Elo´s oder FM-Elo sind nicht 
viel dümmer.
P.S. dein Bsp. Denis ist wieder mal viel zu einfach, weil mit einem 
Liter Öl fahren die meisten Otto-Motoren km weit.

Man sollte prinzipiell sagen: Leute die keine Ahnung von der Materie 
haben, sollen diese durch bittere Erfahrung machen, das lehrt am Besten.
Gast #4044525
Lesenswert?

Hallo,

und um sicher zu stellen das keine Ausgleichsströme wegen fehlenden N 
fließen können wird und darf der N-Leister im Sicherungskasten und auch 
davor nicht abgesichert werden - korrekt ?

Warum wird N aber rein mechanisch im Sichereungkasten, der 
Unterverteilung usw. nicht besonders ("besser") angeschlossen als die 
Phasen und aus mechanischen Gründen ein größerer Leiterquerschnitt 
verwendet so das auch, bei einen korrekter Installation 
unwahrscheinlichen Fehlerfall, auf jeden Fall sich erst ein 
Phasenanschlüsse lösen bzw. "abgammeln" wird?

Gerhard G.
Gast #4044544
Lesenswert?

Andreas schrieb:
> ich denke
> es macht Sinn die Zuleitungen gleichmäßig zu belasten als alle
> Verbraucher über eine Zuleitung laufen zu lassen.

Warum denkst Du, werden in Verteilern 3-Phasen Stromschienen eingesetzt 
um die Sicherung zu versorgen?
Wenn Deine Hausinstallation einiger Maßen vernünftig gebaut wurde, dann 
sollte Dein Keller mindestens mit einem 5x2,5 mm2 Kabel angeschlossen 
sein und entsprechend 3 Leitungsschutzschalter im Haupt- oder 
Unterverteiler für den Keller zuständig sein. Schließe Deine 2.te WAMA 
einfach an eine frei Phase an, die noch nicht mit einer WAMA belastet 
ist, und gut ist.
Man kann es auch übertreiben.
#4047629
Lesenswert?

Gerhard G. schrieb:
> arum wird N aber rein mechanisch im Sichereungkasten, der
> Unterverteilung usw. nicht besonders ("besser") angeschlossen

Das wird beim PE so gemacht, oder besser gesagt, sollte gemacht werden. 
Wenn der N wegfällt, kann höchstens das Gerät kaputt gehen. Ist 
ärgerlich, keine Frage, aber es wird niemand geschädigt. Beim PE gehts 
um Personenschutz, deswegen sollte er eigentlich mechanisch entlastender 
als die anderen Drähte verbaut werden..


Dennis
#4049565
Lesenswert?

Gerhard G. schrieb:
> und um sicher zu stellen das keine Ausgleichsströme wegen fehlenden N
> fließen können wird und darf der N-Leister im Sicherungskasten und auch
> davor nicht abgesichert werden - korrekt ?

Das ist Unsinn. Der PE darf nicht unterbrochen werden, aber es steht dir 
natürlich Frei eine Allpolige (Auch hier gilt: Allpolig meint alle L 
plus N exklusive PE) Trennung zu realisieren. In der Schweiz ist das 
imho sogar vorgeschrieben.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren