Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überspannungsschutz für Netzteil?


von Werner43 (Gast)


Lesenswert?

HAllo!

Ich würde gerne folgendes Netzteil in einem System verwenden, das mit 
230V AC Netzspannung versorgt wird:

https://www.artesyn.com/power/power-supplies/websheet/422/lcm600-series

Wie sieht es hier eigentlich mit Überspannungschutz am EIngang aus? Ich 
meine, wenn Überspannungen aus dem Netz daherkommen? Ist das Netzteiol 
dagegen geschützt oder muss man hier noch spezielle Maßnahmen am EIngang 
treffen?

Vielen Dank!

von Werner43 (Gast)


Lesenswert?

Keiner eine Idee?

Welche Überspannungen können denn hier aus dem Netz auftreten?

Muss man sich darüber überhaupt Gedanken machen?

von U. M. (oeletronika)


Lesenswert?

Hallo,
Überspannungs- und Blitzschutz sind sehr wichtig.

Für eine korrekte CE-Kennszeichnung sind im Rahmen der EMV-Prüfung auch 
bestimmte Überspannungstests durchzuführen.
Um diese zu bestehen ist es in der Regel notwendig, dass im Gerät ein 
Überspannungsschutz integriert ist.

Allerdings ist das nur ein sogenannter Feinschutz, der Geräte am Netz 
schützen soll.

Für ein durchgängiges Überspannungs- und Blitzschutzkonzept gehört aber 
mehr
als nur paar Schutzbauelemente in Geräten:
-> äußerer Blitzschutz
-> innerer Blitzschutz mit
* Grobschutz in Netzeinspeisungen
* Mittelschutz in Unterverteilungen
* Feinschutz in Geräten
http://www.blitzschutz.com/infos/artikel/012/seite2.htm

Neben Überspannungsschutz in Netzleitungen muss man sich aber auch 
Gedanken um Überspannungsschutz in Signalleitungen (Telefon, LAN, 
Antennenleitungen, HausBUS-Systeme usw.) machen.
Gruß Öletronika

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.