Prüfspannung trotz Isolierung auf LV-Seite sichtbar

Gast #4348834
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Zusammen,

bei einem Gerät möchte ich den Isolationswiderstand gegen PE messen. Mir 
ist aufgefallen, dass ich auf der eigentlich isolierten Sekundärseite 
auch die Prüfspannung gegen PE messen kann. Verwendet wird ein Recom 
Wandler. Ist dsa bedenklich? Muss ich etwas tun? Der Widerstand stimmt, 
jedoch habe ich Angst, dass es Überschläge auf der LV Seite gegen PE 
geben könnte. Was sagt ihr dazu?
Angehängte Dateien:
#4350615
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Dirk,

grundsätzlich ist die Isolationsprüfung von L1//N (//=parallel) gegen PE 
so richtig. Es geht darum, den Ableitstrom von L1 bzw. N gegen PE zu 
ermitteln. Wenn bei Dir, wie im Schaltplan gezeichnet, die Sekundärseite 
'in der Luft' hängt, wirst Du mit einem sehr hochohmigen Voltmeter immer 
eine Spannung messen, besonders dann, wenn die Prüfspannung eine 
Wechselspannung ist. Die internen Komponeten des AC/DC-Wandlers haben ja 
eine gewisse Kapazität. Du müßtest aber auch noch eine zweite 
Isoaltionsprüfung zwischen primär und sekundär durchführen, dazu werden 
L1//N gegen alle Sekundärspannungen// gemessen. Diese Prüfspannung ist 
abhängig von der verwendeten Norm und liegt meist im Bereich von 
3...4kV, bei Komponenten für Pimärspannungen bis 250Vac.
Bei solchen Prüfungen ist mit äußester Vorsicht vorzugehen, denn die 
Prüfspannungen sind nicht ohne. Normalerweise werden die Komponenten in 
berührsicheren Vorrichtungen getestet.
Schau Dir auch nochmal das Datenblatt zum verwendeten AC/DC-Wandler an, 
hier sollte ein Verweis auf die Isolationsprüfung unter Angabe der Norm 
und der Prüfspannung vorhanden sein (z.B. UL60950-1, TUV EN60950-1, 
I/P-O/P:3KVAC).

Gruß, Günther

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren