Hallo Zusammen, bei einem Gerät möchte ich den Isolationswiderstand gegen PE messen. Mir ist aufgefallen, dass ich auf der eigentlich isolierten Sekundärseite auch die Prüfspannung gegen PE messen kann. Verwendet wird ein Recom Wandler. Ist dsa bedenklich? Muss ich etwas tun? Der Widerstand stimmt, jedoch habe ich Angst, dass es Überschläge auf der LV Seite gegen PE geben könnte. Was sagt ihr dazu?
Hallo Dirk, grundsätzlich ist die Isolationsprüfung von L1//N (//=parallel) gegen PE so richtig. Es geht darum, den Ableitstrom von L1 bzw. N gegen PE zu ermitteln. Wenn bei Dir, wie im Schaltplan gezeichnet, die Sekundärseite 'in der Luft' hängt, wirst Du mit einem sehr hochohmigen Voltmeter immer eine Spannung messen, besonders dann, wenn die Prüfspannung eine Wechselspannung ist. Die internen Komponeten des AC/DC-Wandlers haben ja eine gewisse Kapazität. Du müßtest aber auch noch eine zweite Isoaltionsprüfung zwischen primär und sekundär durchführen, dazu werden L1//N gegen alle Sekundärspannungen// gemessen. Diese Prüfspannung ist abhängig von der verwendeten Norm und liegt meist im Bereich von 3...4kV, bei Komponenten für Pimärspannungen bis 250Vac. Bei solchen Prüfungen ist mit äußester Vorsicht vorzugehen, denn die Prüfspannungen sind nicht ohne. Normalerweise werden die Komponenten in berührsicheren Vorrichtungen getestet. Schau Dir auch nochmal das Datenblatt zum verwendeten AC/DC-Wandler an, hier sollte ein Verweis auf die Isolationsprüfung unter Angabe der Norm und der Prüfspannung vorhanden sein (z.B. UL60950-1, TUV EN60950-1, I/P-O/P:3KVAC). Gruß, Günther
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.