Hallo, für eine Applikation im Bereich Lifte müssen wir eine Abnahme nach SIL1 machen lassen (sagt der TÜV). Die Strecke besteht aus einer Fernbedienung, die mittels Funk auf einen Empfänger wirkt der dann am Ausgang entsprechnd seine Signale schaltet. Die einschlägigen Normen dazu verwirren mehr als das sie aufklären. Insbesonders frage ich mich a. muß der Kontakt am Handteil doppelt ausgeführt sein um Kleben zu erkennen (Bediener muß das Teil so lange drücken wie gefahren wird - also nicht zu erkennen ob Kontakt klebt oder korrekte Anforderung). b. Im Ausgang des Empfängers: wie erkenne ich klebende Relais? Oder gilt das für SIL1 gar nicht) Zwangsführung etc. kommt hier nicht in Betracht, das muß dann ggf. anders abgefangen werden. Zwei Relais hinereinander kann ich mir vorstellen, ist aber irgenwie unelegant. Ideen? Danke Euch
Wenn was klebt, dann fährt der Lift doch in die Endschalter. Das ist dann der zweite Abschaltweg, und Doppelfehler werden bei SIL1 nicht betrachtet. Der Funkstrecke evtl. noch ne CRC verpassen. Man kann mit den Leuten vom TÜV auch einfach mal reden, die geben schon entsprechende Ratschläge wie man das realisierne muss.