Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SIL1 für Fernbedienung


von Gerhard G. (gga33)


Lesenswert?

Hallo,
für eine Applikation im Bereich Lifte müssen wir eine Abnahme nach SIL1 
machen lassen (sagt der TÜV). Die Strecke besteht aus einer 
Fernbedienung, die mittels Funk auf einen Empfänger wirkt der dann am 
Ausgang entsprechnd seine Signale schaltet.
Die einschlägigen Normen dazu verwirren mehr als das sie aufklären. 
Insbesonders frage ich mich
a. muß der Kontakt am Handteil doppelt ausgeführt sein um Kleben zu 
erkennen (Bediener muß das Teil so lange drücken wie gefahren wird - 
also nicht zu erkennen ob Kontakt klebt oder korrekte Anforderung).
b. Im Ausgang des Empfängers: wie erkenne ich klebende Relais? Oder gilt 
das für SIL1 gar nicht)  Zwangsführung etc. kommt hier nicht in 
Betracht, das muß dann ggf. anders abgefangen werden. Zwei Relais 
hinereinander kann ich mir vorstellen, ist aber irgenwie unelegant.

Ideen?
Danke Euch

von RTFM (Gast)


Lesenswert?

Wenn was klebt, dann fährt der Lift doch in die Endschalter. Das ist 
dann der zweite Abschaltweg, und Doppelfehler werden bei SIL1 nicht 
betrachtet.
Der Funkstrecke evtl. noch ne CRC verpassen.

Man kann mit den Leuten vom TÜV auch einfach mal reden, die geben schon 
entsprechende Ratschläge wie man das realisierne muss.