Ventilspule und ein Reed-Kontakt zur "Überwachung"

Gast #4966488
Lesenswert?

Guten Morgen,

ich benötige Euren Rat.
An einem Simulator, der verschiede Ein- und Ausgänge eines 
Mikrocontrollers ansteuert, befinden sich an zwei Ausgängen jeweils eine 
Ventilspule.
Dieses Ventil wird von dem Mikrocontroller zeitweise (kurzzeiting zur 
Kabelbruchüberwachung) angesteuert und kann natürlich auch manuell 
eingeschaltet werden (24V, ca. 50mA).
Wir haben, um das Ventil zusätzlich überwachen zu können, schon diverse 
Reed-Kontakte verwendet (eingeschoben in die Ventilspule), die allesamt 
nicht vernünftig zu arbeiten scheinen.
Einige Male erkennen Sie das Schalten des Ventils, bleiben dann aber 
teilweise eingeschaltet, auch, wenn das Ventil abgeschaltet wird. Die 
Reed-Kontakte scheinen verklebt zu sein. Erst haben wir vermutet, dass 
es an der relativ hohen Temperatur innerhalb der Spule liegen könne, 
doch auch außerhalb funktionieren sie nicht verlässlich, nur mit einem 
Permanentmagneten!

Wie kann man hier am besten vorgehen, gibt es eine besondere Art von 
Kontakten für solche Anwendungsfälle?

Vielen Dank im Voraus.
Gast #4966720
Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Reed-Kontakte sind nicht 100% zuverlässig.
wenn  sie richtig eingesetzt werden schon.

> Sie sind auch nur ein
> mechanisches Teil bestehend aus 2 Kontaktzungen die verkleben könnten.
nur wenn der Strom zu hoch wird, wenn nur ein µC dran hängt (und kein 
Kondensator als entprellung) dann verkleben sie nicht.

Sie brauchen nur eine sehr kleinen Magnetfeld zum halten der Verbindung, 
diese wird hier wohl noch vorhanden sein.
Gast #4966756
Lesenswert?

Tester schrieb:
> Selbst, wenn wir den Kontakt entfernen, bleibt er teilweise geschaltet.

welchen Strom schickt ihr über den Kontakt? Habt ihr einen Kondensator 
zur Entprellung eingesetzt? Einfach mal ein Vorwiderstand vor den 
Kontakt hängen, damit der Strom begrenzt wird.
Gast #4966784
Lesenswert?

Eigentlich sollte der Strom nicht allzu hoch sein, er hängt an 24V und 
an dem Eingang der I/O-Karte, die ca. 10mA pro Eingang benötigt.

Ja, es ist tatsächlich zur Entprellung ein Elektrolytkondensator 
nachgeschaltet.
Gast #4971568
Lesenswert?

Entschuldigt die Verspätung. Ich bin erst heute wieder am Platz.

Der Schaltplan befindet sich im Anhang. An der Klemme ist der 
Reed-Kontakt angeschlossen, der die 24V auf das nachgeschaltete Relais 
schaltet.
Das Relais ist in Verbindung mit dem Elko in der Lage, den zyklisch 
wiederkehrenden (in der Software festgelegten) Testimpuls 
herauszufiltern.

Der Testimpuls ist ein 24V-Puls, der die Leitung auf Drahtbruch bzw. 
Kurzschluss überwacht. Diesen Testimpuls soll aber der uC, der hinter 
der ganzen Anordnung steht, nicht mitbekommen, daher die "Filterung" per 
Elko und Relais.

Der Kondensator hat eine Kapazität von 33uF, der WIderstand ist zur Zeit 
0 Ohm.
Angehängte Dateien:
#4972007
Lesenswert?

Tester schrieb:
> An der Klemme ist der
> Reed-Kontakt angeschlossen, der die 24V auf das nachgeschaltete Relais
> schaltet.

Also 1 und 1A.

> Das Relais ist in Verbindung mit dem Elko in der Lage, den zyklisch
> wiederkehrenden (in der Software festgelegten) Testimpuls
> herauszufiltern.

Also 24V / 50mA

>
> Der Testimpuls ist ein 24V-Puls, der die Leitung auf Drahtbruch bzw.
> Kurzschluss überwacht. Diesen Testimpuls soll aber der uC, der hinter
> der ganzen Anordnung steht, nicht mitbekommen, daher die "Filterung" per
> Elko und Relais.

Das heisst, der Testimpuls schaltet das Relais nicht durch?

>
> Der Kondensator hat eine Kapazität von 33uF, der WIderstand ist zur Zeit
> 0 Ohm.

Tester schrieb:
> Wir haben, um das Ventil zusätzlich überwachen zu können, schon diverse
> Reed-Kontakte verwendet (eingeschoben in die Ventilspule), die allesamt
> nicht vernünftig zu arbeiten scheinen.


Wo ist denn jetzt die Ventilspule mit den eingeschobenen Reed-Kontakten 
die verkleben????

mfg klaus
Gast #4972434
Lesenswert?

Hallo Klaus,

genau, an Klemme 12-1 hängt der Reed-Kontakt. Der zweite Anschluss des 
Reed-Kontaktes ist direkt an 24V angeschlossen.
Dieser Reed-Kontakt befindet sich in der besagten Ventilspule.

> Das Relais ist in Verbindung mit dem Elko in der Lage, den zyklisch
> wiederkehrenden (in der Software festgelegten) Testimpuls
> herauszufiltern.

> Also 24V / 50mA

Richtig!

>
> Der Testimpuls ist ein 24V-Puls, der die Leitung auf Drahtbruch bzw.
> Kurzschluss überwacht. Diesen Testimpuls soll aber der uC, der hinter
> der ganzen Anordnung steht, nicht mitbekommen, daher die "Filterung" per
> Elko und Relais.

> Das heisst, der Testimpuls schaltet das Relais nicht durch?

Auch richtig!

MFG
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4972461
Lesenswert?

Tester schrieb:
> genau, an Klemme 12-1 hängt der Reed-Kontakt. Der zweite Anschluss des
> Reed-Kontaktes ist direkt an 24V angeschlossen.
Kurzschluss beim Einschalten des Kontakts. Der muss kleben.
Zum Thema Kleben von Relaiskontakten mal den 
Beitrag "Re: Relais hält sich fest", wo ein dickes, 
fettes Relais mit 220uF und 24V schon klebt.

Es bringt übrigens gar nichts, das Relais zu "entprellen", weil ja der 
Relaiskontakt selber erst recht prellt. Besonders dann, weil wegen des 
100uF das Relais auch noch langsamer anzieht...

Tester schrieb:
>> Das Relais ist in Verbindung mit dem Elko in der Lage, den zyklisch
>> wiederkehrenden (in der Software festgelegten) Testimpuls
>> herauszufiltern.
>> Also 24V / 50mA
> Richtig!
Dann mach den Elko doch hinter den Widerstand (und den Widerstand ein 
wenig hochohmiger). Dort filtert er noch besser...


Nachtrag: Hmmm, Schaltplan falsch, das sind ja nur 33uF. Trotzdem: das 
Prinzip mitsamt Ursache und Wirkung ist das selbe...

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren