Hi, ich bin gerade am Renovieren unserer Küche und aus diesem Grund muss ich den Herdanschluß umlegen bzw. verlängern. Der Herd ist mit einem 1pol. B 16A Leitungsschutzschalter abgesichert. Ist nicht ganz so schön, ist aber so und soll auch so bleiben. Da der Herd nun an eine andere Stelle soll muss ein längeres Anschlußkabel an den Herd. Ich hätte 7m 3x2,5mm² H05VV-F Kabel genommen, beide Seiten mit Kabelendhülsen versehen und das ganze in Elektro-Installationsrohren (also Verlegeart B2) zum Herd geführt. Wäre das so in Ordnung oder spricht etwas gegen diesen Vorgehen ? Vielen Dank für eure Hilfe. Peter
Was hat Dein Herd füe eine Anschlußleistung? (Nur damit man besser rechnen kann). Erwin
Hallo Erwin, der Herd hat an 3 Phasen einen Gesamt-Anschlusswert von 11.4kW. Ich bin mir im klaren dass beim Anschluß an 1x16A nur 2 Platten (oder so) gleichzeitig benzutzt werden können. Peter
Litzenkabel fest zu verlegen ist unzulässig. Du brauchst eine Installationsleitung (z.B. NYM-J 2,5qmm).
Hallo Marko, naja, aber auf der einen Seite schliese ich ja den Herd an, und der darf als ortsveränderliches Gerät nicht mit Installationsleitung angeschlossen werden. Und eine weitere Klemmstelle würde ich gerne vermeiden. Da ich das Kabel nicht eingipsen werde und es in dem Installationsrohr ja auch genug Spiel hat, sollte das doch in Ordnung gehen. Ich will es halt nur nicht irgendwo auf dem Küchenboden rumliegen haben. Peter
geht das schon wieder los ? --Litzenkabel fest zu verlegen ist unzulässig. er verlegt es ja nicht fest sondern in Leerrohr und da ist es erlaubt . Dennoch bin ich auch für NYM-J 2,5qmm , das hat aber zur folge das bei dem neuen Standort des Herdes wieder eine Herdanschlussdose gesetzt werden muss , von der geht es dann erst wieder mit Litzenkabel(5)3x2,5mm² H05VV-F zum Herd .
Hallo Kabel Max, darf ich dich fragen warum du NYM bis zum Herd nehmen würdest? Vor allem im Hinblick auf den Übergangswiderstand der zusätzlichen Klemmstelle. Peter
auch Hallo, weil die Herdanschlussdose dann auch da ist wo sie sein sollte, bzw. da wo eine Normaler Servicetechniker sie suchen würde (für die VDE 701/702 Prüfung ). Mit der zusätzlichen Klemmstelle hast du schon recht wird in der Praxis aber vernachlässigt , und mit den heutigen Steckklemmen (für NYM bzw. Steife Kupferdrähte) gibt es diesbezüglich keine oder zur sehr selten Problemen. Aber ich hätte auch keine Bedenken bei deiner Lösung mit dem Leerrohr .
Was liegt eigentlich jetzt zwischen Sicherungskasten und Herddose ? Hoffentlich nicht Nur ein 2x ??
Hallo, ohne die Wand aufzureißen, d.h. ich gehen davon aus dass das was in der Wand verschwindet auch wieder so im Sicherungskasten rauskommt, dann sind es 5x2,5mm² wobei allerdings nur 1 Außenleiter angeklemmt ist. Peter
Wenn da wirklich schon ein 5x2,5 liegt was spricht dann dagegen die Verschaltung gleich abzuändern um auf mehr als 1x 16 A zukommen ? Schließlich steigert das den Bedienungskomfort des Herdes doch beträchtlich .
Hallo, unter anderem ist im Sicherungskasten nicht mal mehr 1 TE frei :-( Peter
Verbau dir aber dann nicht die möglichkeit später doch noch abändern zu können, indem du jetzt nur mit 3x 2,5 verlängerst, und nimm dann wenigstens auch ein 5x 2,5 ,so bist du für zukünftige Verbesserungen offen . (außenden gibt es auch noch andere Absicherungsmöglichkeiten in 1TE wie 16A aber dazu kann ich ohne gesehen oder gemessen nix sagen ) Nacht ...
Hallo, werde mir das morgen nochmal genau ansehen. Hatte mir das auch schon überlegt aber dann doch wieder verworfen. Aber jetzt wo du es angesprochen hast. Steigert halt schon wie du auch sagtest die Funktionalität. Naja, morgen sehen wir weiter. Danke erstmal an dich für deine Ideen. Gute Nacht. Peter
Ich dachte zuerst, das Problem sei das Kabel vom Kasten zur Küche. Wenn das bereits 5-polig ist, würde ich auf jeden Fall das zum Ofen auch 5-polig ausführen, und im Kasten die 3 Leiter auf eine Sicherung legen (wenn's unbedingt sein muss). Oder 2xP, 2xN, 1xPE, ist halt von den Farben unschön. So könnte ich mir sogar 20A-Absicherung vorstellen, dann hast Du immerhin schon 4,6kW. Am elegantesten wäre jedoch, na Du weißt schon...
Hi, Ich könnte mir sogar auch noch 25 A vorstellen, das setzt aber nachmessen des Kurzschlusstroms bzw. des Schleifenwiderstandes mit entsprechendem Meßgerät voraus und wenn die werte für B25 noch im Bereich des erlaubten sind sehe ich darin kein Problem , aber nicht einfach so ohne Test höher gehen. Das ist dann halt doch ein Fall für den Fachmann der dann auch denn Kopf dafür hinhalten muß . Am elegantesten wäre jedoch, na Du weißt schon...
@Peter Du kannst es so wie du es vor hast ohne schlechtes Gewissen zu haben machen.
So, habe heut nochmal einen Blick in den Sicherungskasten geworfen, man könnte eine TE frei machen. Im Kasten liegt allerdings nur 1 Phase. Die Möglichkeit über das vorhande Kabel 2x16A zu schalten gefällt mir wegen der fehlenden/falschen Adernfarbe nicht. Außerdem, ich kenne keinen 2 pol. Leitungsschutzschalter und wenn ich es richtig weiß muss eine Sicherung doch die Zuleitung komplett freischalten. Die andere Möglichkeit mit einer höheren Absicherung und eventuellem Zusammenlegen der 3 Außenleiter-Adern auf der Zuleitung vom Sicherungskasten zum Herd überzeugt mich auch nicht so richtig. Peter
@Peter kenne keinen 2 pol. Leitungsschutzschalter doch die gibt es schon, habe sogar zufällig 5 Stück 2xB16A hier da könntest du einen davon haben . Aber 2x 16 A darfst du nur schalten wenn es auch 2 Verschiedene Phasen sind also nur bei L1/L2 nicht bei 2x L1 das ist wichtig, sonst überlastest du den Nullleiter den 2x 16 A von einer Phase geben für den Null 32 A bei zwei unterschiedlichen Phasen sind es für den Null wieder nur 16A (Phasenverschiebung Drehstrom)
@Kabel Max Das hab ich mit "fehlenden/falschen Adernfarbe" gemeint. Ich hätte dann eine der schwarzen Adern als zusätzlichen Neutrallleiter verwenden müssen und auf beiden Seiten die neue Funktion mit blauem Isolierband kenntlich machen müssen. Das ist mir dann aber irgendwie schon zu "gebastelt" :-) Peter
Das vergiß mal ganz schnell wieder das ist nicht nur "gebastelt" sondern auch unzulässig. 2x die selbe Phase (getrennt abgesichert !) in ein Kabel das geht nun wirklich nicht! denn ein Phasenschluß im Kabel oder Herd wurde hierbei nicht erkannt werden,da es ja kein Phasenschluß im Waren Sinn ist . Also entweder: 1. Läst du es bei deinen 16A (wenn deine Frau damit zurechtkommt ?) 2. die Variante von @Profi mit 2xP, 2xN, 1xPE und 20 o. 25 A 3. Am elegantesten wäre jedoch, na Du weißt schon... (schöner Satz)
Interessehalber, kann mir jemand den technischen Grund nennen warum Litzenkabel nicht fest verlegt verden darf. Dirk.
Da müsste ich mir meine alten VDE-Unterlagen rausholen und nachschauen, weiss es inzwischen auch nicht mehr so genau. Bin heute aber zu faul dazu.. Es ist in Deutschland aber nun mal so, der VDE hat viele Vorschriften und viele machen auch Sinn aber genau so viele haben eben keinen Sinn, aber das ist dem fachkundigen Betrachter ja selbst überlassen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.