Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltschrankprüfung nach IEC 61439-1 und - 2


von Daniel (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

Schaltschränke müssen ja nach der im Betreff genannten Norm stück 
geprüft werden. Wie handhabt ihr das mit der Isolationsprüfung bei 
Geräten mit Halbleitern, wo die aktiven Leiter nicht klar getrennt sind, 
wie zum Beispiel bei FrequenzumRichtern an mit drei Phasen Eingang und 
einer B6 Brücke. Wir handhaben das zum Beispiel so, dass wir alle 
aktiven Leiter vom Eingang, zwischenKreis und Ausgang miteinander 
verbinden und dann die Prüfung gegen Gehäuse durchführen.

Jetzt als neuestes haben wir eine active Front Einheit, wo am Ausgang 
nur noch ein zusätzlicher Zwischenkreis angeschlossen wird mit den IGBT. 
Das Teil ist ein Zukaufteil von einer unserer Tochter Firmen und ich hab 
etwas Bammel hat das Teil 1890 V gegen Erde anzulegen.

Mit der Bitte um Mitteilung eurer Erfahrung und Handhabung bei 
Schaltschränke mit Halbleitern.

Danke

Daniel

von Daniel (Gast)


Lesenswert?

Keiner einen Plan oder mit sowas zu tun ??

Grüße

von Toto mit Harry (Gast)


Lesenswert?

Plan sollte der haben der das baut, daran kann keiner was ändern.

Es spielen ja auch andere Faktoren mit ein.. Anwendungsort, 
Sicherheitsstufe, Gefährdungsrisiken.

Es gibt bestimmt Geräte die keiner Extra Super Genau testet und wiederum 
andere Einsatzgebiete in denen das zu verantwortende Niveau es schon 
mehr als vorraussetzt.

Das hat jeder selbst zu verantworten.