Junkers Heizung ZBS 22

OP #5094528
Lesenswert?

Hallo ich habe ein Problem mit meiner Heizung und zwar geht der Druck 
immer hoch beim erhitzen von Wasser  !! Jetzt haben wir den beuler schon 
getauscht und das ausdehnungsgefäss !! Jetzt die Frage was kann das sein 
wenn der Druck trotzdem noch steigt ??? So langsam weiß ich nicht weiter 
!! Danke für eure Hilfe im Voraus
#5094541
Lesenswert?

Naja, eine geringe Drucksteigerung beim Erwärmen ist ja normal. 
Schließlich wird das Gas im Ausdehnungsgefäß komprimiert.

Mögliche Probleme bei Dir:
- Ausdehnungsgefäß zu klein
- kein Vordruck im A-gefäß
- Anschluss-Kupplung des A-gefäßes öffnet nicht
- Irgendwo ein Absperrhahn geschlossen? (Eigentlich darf kein solcher 
zwischen Heizkessel bzw. Boiler sein, aber wer weiß?)

MfG
#5094556
Lesenswert?

Heizung und/oder A-gefäß im Keller?
Da kenne ich die Vorgabe, dass der Vordruck ca. Wassersäule + 1Bar sein 
sollte. Also bei 5m Wassersäule ca. 1,5 Bar. (Lasse meine Werte gern vom 
Fachmann korrigieren.)
Ich habe eine Ölheizung und etwa 6m Wassersäule = 0,6Bar. Systemdruck 
bei mir am Kessel ca. 2Bar plusminus etwa 0,3Bar, je nach Temperatur. 
Kessel hat 4Bar Prüfdruck.

MfG
#5094848
Lesenswert?

OK. Dann kommt ja keine zusätzliche Wassersäule dazu.
Wie hoch ist denn der Gas-Fülldruck im Ausdehnungsgefäß?  Ab Werk sind 
da meist 1,5Bar drauf. Hat den mal jemand gemessen bzw. eingestellt?
Das Gefäß kann ja erst Wasser aufnehmen, wenn der Wasserdruck > 
Fülldruck ist.

Dia Anlage muss also soweit befüllt werden, dass bei kalter Heizung der 
Wasserdruck > Fülldruck ist und damit schon eine kleine Menge Wasser im 
Ausdehnungsgefäß ist. Wenn das Gefäß 1,5Bar Fülldruck hat, sollten min. 
1,7...1,8Bar Wasserdruck anliegen. Bei Erwärmung steigt natürlich der 
Druck im Ausdehnungsgefäß weiter an.


Man kann folgendes testen (Maximaldruck der Anlage beachten!):
Wasserdruck langsam von Null an steigern. Wenn im System keine 
Luftblasen sind, steigt der Druck bei schwachem Zulauf ziemlich schnell 
an. In dem Moment, wo das Ausdehnungsgefäß Wasser aufnimmt, also 
Wasserdruck = Fülldruck, steigt der Wasserdruck langsamer.

MfG
Johannes
OP #5094982
Lesenswert?

Ok danke für die Tipps !!  das Ausdehnungsgefäss ist gerade erst 
eingebaut worden ( sagen wir ca 1 Woche sollte also gut sein ) !! Wir 
lassen den Junkers Monteur kommen der soll sich das angucken wenn es 
nicht am Beuler lag muss ich den auch nicht bezahlen !!! Das waren ca 
680 € !!! Ich melde mich wenn die Heizung endlich repariert ist ! Danke 
nochmal ! Mit freundlichen Grüßen
#5095021
Lesenswert?

Maik,
daß das Ausdehnungsgefäß erneuert worden ist, sagt erst mal nicht viel.
Die Ausdehnungsgefäße werden, um eine längere Lagerung zu überstehen, 
mit relativ zu viel Stickstoff beaufschlagt. Ich messe regelmäßig 1,7- 2 
bar Vordruck im Auslieferungszustand. Sollte dein Installateur System 
Plug&Play das Ausdehnungsgefäß nur einfach gewechselt haben, ohne im 
(Anlagen)drucklosen Zustand den Vordruck zu korrigieren, funktioniert es 
auch nur unzureichend. Zu hoher Vordruck--> keine Wasservorlage--> bei 
Aufheizen kann kein Wasser "aufgenommen" werden--> Druckschwankungen.
Für deine Anlage, da Dachzentrale, würde ich einen Vordruck von 1,0 bar 
einstellen, die Anlage dann mit 1,5- 1,8 bar befüllen. Einerseits ist 
genügend Wasservorlage vorhanden, daß der Druck im kalten Zustand stehen 
bleibt, andererseits, ist genug Volumen vorhanden, bis zum Ansprechen 
des Sicherheitsventils bei 2,5/3 bar.

Schönen Sonntag:-)

Gruß

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren