Forum: Offtopic Junkers Heizung ZBS 22


von Maik A. (maik-a)


Lesenswert?

Hallo ich habe ein Problem mit meiner Heizung und zwar geht der Druck 
immer hoch beim erhitzen von Wasser  !! Jetzt haben wir den beuler schon 
getauscht und das ausdehnungsgefäss !! Jetzt die Frage was kann das sein 
wenn der Druck trotzdem noch steigt ??? So langsam weiß ich nicht weiter 
!! Danke für eure Hilfe im Voraus

von Johannes R. (oa625)


Lesenswert?

Naja, eine geringe Drucksteigerung beim Erwärmen ist ja normal. 
Schließlich wird das Gas im Ausdehnungsgefäß komprimiert.

Mögliche Probleme bei Dir:
- Ausdehnungsgefäß zu klein
- kein Vordruck im A-gefäß
- Anschluss-Kupplung des A-gefäßes öffnet nicht
- Irgendwo ein Absperrhahn geschlossen? (Eigentlich darf kein solcher 
zwischen Heizkessel bzw. Boiler sein, aber wer weiß?)

MfG

von Maik A. (maik-a)


Lesenswert?

So langsam wird es auch zu teuer !!! Schon über 800 € reingesteckt !! 
Das Ausdehnungsgefäss war definitiv kaputt!! Da der Druck immer noch 
steigt obwohl ein neuer Beuler drin ist, bezweifele ich das der 
vorherige Beuler kaputt war !!!

von Maik A. (maik-a)


Lesenswert?

Hallo Danke für die Antwort ein Hebel bzw. Hahn ist zu hundert Prozent 
nicht dazwischen das kann ich ausschließen alles andere musste ich 
nachschauen

von Maik A. (maik-a)


Lesenswert?

Der Druck war am Anfang bei 1,5 bar ist dann gestiegen auf 2 bar danach 
habe ich den Druck auf 1 bar runter gefahren und der steht jetzt wieder 
bei 2 bar nach dem Familien duschen 3 Personen!!

von Johannes R. (oa625)


Lesenswert?

Heizung und/oder A-gefäß im Keller?
Da kenne ich die Vorgabe, dass der Vordruck ca. Wassersäule + 1Bar sein 
sollte. Also bei 5m Wassersäule ca. 1,5 Bar. (Lasse meine Werte gern vom 
Fachmann korrigieren.)
Ich habe eine Ölheizung und etwa 6m Wassersäule = 0,6Bar. Systemdruck 
bei mir am Kessel ca. 2Bar plusminus etwa 0,3Bar, je nach Temperatur. 
Kessel hat 4Bar Prüfdruck.

MfG

von Maik A. (maik-a)


Lesenswert?

Nein meine Heizung ist oben unter dem Dach und die Monteure meinen das 
1-1,5 bar locker reichen

von Johannes R. (oa625)


Lesenswert?

OK. Dann kommt ja keine zusätzliche Wassersäule dazu.
Wie hoch ist denn der Gas-Fülldruck im Ausdehnungsgefäß?  Ab Werk sind 
da meist 1,5Bar drauf. Hat den mal jemand gemessen bzw. eingestellt?
Das Gefäß kann ja erst Wasser aufnehmen, wenn der Wasserdruck > 
Fülldruck ist.

Dia Anlage muss also soweit befüllt werden, dass bei kalter Heizung der 
Wasserdruck > Fülldruck ist und damit schon eine kleine Menge Wasser im 
Ausdehnungsgefäß ist. Wenn das Gefäß 1,5Bar Fülldruck hat, sollten min. 
1,7...1,8Bar Wasserdruck anliegen. Bei Erwärmung steigt natürlich der 
Druck im Ausdehnungsgefäß weiter an.


Man kann folgendes testen (Maximaldruck der Anlage beachten!):
Wasserdruck langsam von Null an steigern. Wenn im System keine 
Luftblasen sind, steigt der Druck bei schwachem Zulauf ziemlich schnell 
an. In dem Moment, wo das Ausdehnungsgefäß Wasser aufnimmt, also 
Wasserdruck = Fülldruck, steigt der Wasserdruck langsamer.

MfG
Johannes

von Maik A. (maik-a)


Lesenswert?

Ok danke für die Tipps !!  das Ausdehnungsgefäss ist gerade erst 
eingebaut worden ( sagen wir ca 1 Woche sollte also gut sein ) !! Wir 
lassen den Junkers Monteur kommen der soll sich das angucken wenn es 
nicht am Beuler lag muss ich den auch nicht bezahlen !!! Das waren ca 
680 € !!! Ich melde mich wenn die Heizung endlich repariert ist ! Danke 
nochmal ! Mit freundlichen Grüßen

von Frank Norbert Stein *. (franknstein)


Lesenswert?

Maik A. schrieb im Beitrag #5094982 immer wieder:
> Beuler

Zärtlicher Hinweis: Versuchs mal mit "Boiler" :)
Dein Teil hat nicht mit Beulen zu tun...

Gruss
Frank

von Maik A. (maik-a)


Lesenswert?

Danke das ist mir nicht aufgefallen!!! ;-)

von Stefan T. (stefan_t741)


Lesenswert?

Maik,
daß das Ausdehnungsgefäß erneuert worden ist, sagt erst mal nicht viel.
Die Ausdehnungsgefäße werden, um eine längere Lagerung zu überstehen, 
mit relativ zu viel Stickstoff beaufschlagt. Ich messe regelmäßig 1,7- 2 
bar Vordruck im Auslieferungszustand. Sollte dein Installateur System 
Plug&Play das Ausdehnungsgefäß nur einfach gewechselt haben, ohne im 
(Anlagen)drucklosen Zustand den Vordruck zu korrigieren, funktioniert es 
auch nur unzureichend. Zu hoher Vordruck--> keine Wasservorlage--> bei 
Aufheizen kann kein Wasser "aufgenommen" werden--> Druckschwankungen.
Für deine Anlage, da Dachzentrale, würde ich einen Vordruck von 1,0 bar 
einstellen, die Anlage dann mit 1,5- 1,8 bar befüllen. Einerseits ist 
genügend Wasservorlage vorhanden, daß der Druck im kalten Zustand stehen 
bleibt, andererseits, ist genug Volumen vorhanden, bis zum Ansprechen 
des Sicherheitsventils bei 2,5/3 bar.

Schönen Sonntag:-)

Gruß

von Maik A. (maik-a)


Lesenswert?

Ok super danke für die Antwort ich werde es meinem Monteur sagen den ich 
sehr gut kenne das er es überprüft!! Ebenfalls einen schönen sonntag

von Maik A. (maik-a)


Lesenswert?

Morgen meine Heizung tut wieder !!! Es war der warmwasserwandler der 
wohl kaputt war !!! Danke nochmal für die vielen Ratschläge ( Tipps ) 
Gruß maik

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.