Hallo zusammen, in meinem Smarthome habe ich Niedrigspannungssachen, wie z.B. Siedle Türsprechanlage, Eltako 485 Bus, 1-Wire, Taster- und Bewegungsmeldereingänge etc. über LSA Plus Leisten angeschlossen. Direkt ans Wohnhaus grenzt ein Stallgebäude an, das auch einzelne Sensoren beinhaltet und über das auch die Siedle 1+N Anlage angeschlossen ist. Dort ist das alles in einem kleinen LSA Plus Verteiler. Meine Hauptanlage würde ich gerne vor Überspannung schützen, die durch außenliegende Temperatursensoren, Tastereingänge etc. eingespeist werden. Ich habe nun gesehen, dass es Überspannungsschutz für LSA Plus Leisten gibt, die aufgesteckt werden, wie z.B. EFB Elektronik 46141.1 Steigt mit sowas die Chance Überspannungsschäden zu reduzieren deutlich? welchen Typ sollte ich bei sowas nehmen? Danke für eure Hilfe, Häuslebauer
Zu erst müsstest Du für dich festlegen, ab welchem Pegel die Überspannung beginnt. In diesen Magazienen sind üblicherweise Gasableiter verbaut, diese zünden üblicher Weise erst so ab 90V und dienen eher als gröberer Schhutz. Für das was Du vor hast, dürften 90V zu viel des Guten sein, eventuell wären Supressordioden da geeigneter oder eine Kombination aus beiden.
Hallo Sven, genutzt werden bei mir 5V DC 12V DC 24V DC und 24V AC. 90V wäre da vermutlich wirklich etwas viel. lg
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.