Multiplexer und ADC

OP #5359103
Lesenswert?

Hallo,

ich habe folgende Schaltung wie im Thread 
Beitrag "ADC, Ratiometrische Widerstandsmessung"
aufgebaut, mit der ich auch sehr zufrieden bin.

Wenn ich nun aber 2 oder mehr Widerstände messen möchte habe ich an den 
Einsatz eines Multiplexers vom Ty TI CD405xB gedacht.

Wenn ich den allerdings so wie in der Zeichnung einbaue dann habe ich 
dessen internen Widerstand in der Messung wenn ich richtig liege.

Gibt es da eine bessere Möglichkeit wie ich zwischen den PT's umschalten 
kann?

Danke für jeden Hinweis!
Angehängte Dateien:
#5359142
Lesenswert?

Hallo Peter,
Dein Arbeitsstrom geht über den Umschalter auf die beiden Messobjekte. 
Der Messstrom erzeugt natürlich einen Spannungsabfall beim Umschalter 
der Dir unbekannt ist.
Ich nehme an, Du misst über Vin+ den Spannungsabfall. Der beinhaltet 
aber auch den Spannungsabfall des Umschalters.
Dies kann man mit einem zweiten Umschalter vermeiden. Mit dem zweiten 
Umschalter greifst Du jeweils die Spannung über Rpt1 und Rpt2 ab und 
gehst über die 10 K auf Vin+. Da der AD-Wandler hochohmig ist kommt so 
auch kein Spannungsabfall auf.

Anbei meine Schaltung für ein 8 fach Muxer für PT1000. Der Trick ist 
noch dabei, man stapelt die beiden 4051 übereinander und führt PIN 3 
getrennt herunter auf die Platine. Den oberen Pin leicht abbiegen und 
mit einer Drahtbrücke herunterführen. Die PT1000 gehen von x0 ... x7 
jeweils auf GND.
mfg Klaus
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.