ein kleines Problem mit dem AD5410

OP #5409918
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Forengemeinde,

wir verbauen seit ein paar Jahren das IC um einen 4-20mA Ausgang zu 
ermöglichen.

In der letzten Serie kommt die Rückmeldung vom Kunden dass dieser 
Ausgang plötzlich auf 0mA Strom geht. (konfiguriert als 4-20mA)
Dieser Fehler ist nicht willentlich reproduzierbar, wurde uns aber schon 
erfolgreich vorgeführt.

Wir haben den Code für das IC erneut überprüft und nach Datenblatt 
abgeglichen.

Ich kann diesen Fehler auch im Labor nicht willentlich reproduzieren, 
jedoch zeigt das IC beim abkühlen mittels Eisspray (auch nach nur einem 
kurzen Stoß) am Ausgang 4mA, und nach Selbsterwämung schwankende Werte 
bis der eigentlich erwartete Wert erscheint.
Der Fehlerpin wird dabei nicht auf 0 gezogen.

Mir fallen 2 Möglichkeiten ein:
1. bad batch, also die Serie an IC's fehlerhaft
2. GND unter dem IC nicht gut verlötet vom Bestücker (das kann ich hier 
leider weder prüfen noch nacharbeiten)

Was meint Ihr dazu?

Gruß
Anselm

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.