Hallo. Bin dabei in meiner Gartenverkabelung zu suchen, warum immer wieder mal der Schutzschalter fällt. Hab gerade nur ein Multimeter zur Hand. Sollte aber für die Fehlersuche ausreichen. Jetzt aber mal eine doofe Frage: Welchen Isolationswiderstand sollte ich normalerweise/mindestens zwischen den Adern haben, wenn nichts an geklemmt ist?
Hallo Pepe, die VDE 0701-0702 gibt dir einen unteren Grenzwert für die Isolationsmessung, abhängig von der Schutzklasse des Geräts. Für Geräte der Schutzklasse I gilt: z.B > 1MOhm für Geräte ohne Heizelemente, > 2MOhm bei Geräten mit berührbaren, leitfähigen Teilen ohne Schutzleiteranschluss, für Geräte mit Schutzklasse II gilt > 2MOhm. Höhere Iso-Werte stellen natürlich kein Problem dar. Grüße Andreas
Hallo, bitte bedenke aber, dass für eine aussagekräftige Messung eine Prüfspannung von 500V/1000V DC angelegt werden muss. Wenn ein Multimeter einen Widerstand von >2MOhm anzeigt, heißt das noch nicht, dass die Isolation nicht doch irgendwo beschädigt sein kann. Wie du schon sagtest, fliegt der LSS/FI sporadisch raus. D.h. je nach Bodenfeuchtigkeit/Umgebungsbedingung, kann dein Multimeter eine i.O. Messung liefern, obwohl es doch Brücken gibt, die nur bei Feuchtigkeit entstehen. Alex
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.