Hallo Zusammen,

ich bin gerade dabei mir die programmierbaren Regelungsblöcke im 
Leitsystem anzuschauen. Dort gibt es den LIMOPT (Limit Option) Parameter 
den ich nicht ganz verstehe. Definition:

Freezes the integral term between the effective limit values when
limiting is detected. This is the default choice. The net proportional
and derivative term must subside to the difference
between the effective limit value and the integral term before the
output comes out of limit and integration resumes.

Ich verstehe nicht so ganz den Sinn?

Kann mir das jemand mit eigenen Worten erklären?

vielen dank schonmal!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5422205
Lesenswert?

Wenn bei einem Regler mit integrierendem Anteil über längere Zeit eine 
Regelabweichung besteht, läuft der Integrator voll. Solch eine längere 
Regelabweichung kann z.B. vorliegen, wenn der Antrieb der Stellgröße des 
Reglers nicht folgen kann (z.B. maximale Drehzahl oder maximales 
Drehmoment erreicht) oder wenn es eine manuelle Unterbrechung der 
Motorzuleitung geben kann, z.B. durch einen Schalter.

Durch die Anti-Windup-Parameter gibt man vor, wie weit der Integrator 
volllaufen darf.