Common Mode und Differential Mode Störströme trennen

Gast
Hi,

das mit der Stromzange habe ich probiert, aber wenn man nur eine Ader 
umschließt, misst man doch den Gleich- und Gegentaktstrom der durch die 
ader fließt, oder etwa nicht? Oder muss man da noch zwischen L1 und N 
Leiter unterscheiden?
Da hast Du wohl Recht.
Für die Messung des Gegentaktstörstromes kannst Du auch die zweite 
Leitung, allerdings in umgekehrter Richtung, durch die Stromzange 
führen.
Damit fällt die Gleichtaktkomponente raus und Du hast die doppelte 
Empfindlichkeit für die Gegentaktstörung gewonnen.